지상 5층 업무시설(1회로 = 1층 … 5회로 = 5층)에 설치된 P형… | 2025년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12025년 기출복원 모의고사

지상 5층 업무시설(1회로 = 1층 … 5회로 = 5층)에 설치된 P형 수신기에서 2회로에 대한 회로도통시험을 실시하는 중의 상태가 그림과 같다. 이 상태에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 무시한다)

문제 이미지
1
2회로는 전압지시등이 점등되지 않았으므로 단선이며, 종단저항과 배선 접속상태를 확인해야 한다.
2
스위치주의등은 도통시험스위치가 정상위치를 벗어나 있어 점등된 것이므로, 시험을 마치고 스위치를 복구하면 소등된다.
3
화재표시등이 소등되어 있으므로 도통시험 결과를 신뢰할 수 없다.
4
회로도통시험은 감지기가 화재신호를 제대로 발신하는지 확인하는 시험이다.
해설

스위치주의등은 도통시험스위치가 정상위치를 벗어나 있어 점등된 것이며, 시험을 마치고 스위치를 복구하면 소등된다는 설명이 옳다.

회로도통시험의 적부는 도통시험 표시부의 '정상'·'단선' 확인등과 전압지시등으로 판정한다. 그림은 도통시험스위치를 누르고 2회로 회로시험 버튼을 누른 상태로 도통시험 '정상'등이 점등되고 전압지시도 '정상'을 가리키고 있으므로, 2회로가 단선이라 전압지시등이 점등되지 않았다고 한 설명은 틀리다.

  • 화재표시등은 화재신호가 들어왔을 때 점등되는 것으로 도통시험 결과와는 관계가 없으므로, 화재표시등이 소등되어 도통시험 결과를 신뢰할 수 없다는 설명은 틀리다.
  • 감지기가 화재신호를 제대로 발신하는지 확인하는 시험은 회로도통시험이 아니라 동작시험이다.

근거: 소방안전관리 실무 — P형 수신기 회로도통시험 판정 및 스위치주의등의 기능, 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표 4 자동화재탐지설비 점검표 15-B-002