그림은 옥내소화전설비의 펌프 주위 배관과 성능시험배관을 나타낸 것이다.… | 2025년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12025년 기출복원 모의고사
그림은 옥내소화전설비의 펌프 주위 배관과 성능시험배관을 나타낸 것이다. 그림의 ㉠~㉣에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
㉠(성능시험배관)은 펌프 토출 측 개폐밸브 이후에서 분기한다
2
㉡은 유량조절밸브이므로 체절운전 시 완전히 개방한다
3
㉢은 정격토출량의 175% 이상까지 측정할 수 있어야 한다
4
㉣은 최대운전 시 완전히 잠가 유량을 0으로 한다
해설
유량측정장치(㉢)는 펌프 정격토출량의 175% 이상까지 측정할 수 있는 성능이어야 한다는 설명이 옳다.
성능시험배관(㉠)은 펌프 토출 측에 설치된 개폐밸브 이전에서 분기하여 직선으로 설치해야 하므로, 개폐밸브 이후에서 분기한다는 설명은 틀리다. 유량측정장치를 기준으로 전단 직관부에는 개폐밸브(㉡)를, 후단 직관부에는 유량조절밸브(㉣)를 두므로 ㉡을 유량조절밸브라고 한 설명도 틀리다.
최대운전은 유량조절밸브를 더 개방하여 정격토출량의 150%로 운전할 때 정격토출압력의 65% 이상이 나오는지 확인하는 시험이므로, ㉣(유량조절밸브)을 완전히 잠근다는 설명은 체절운전과 혼동한 것이다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.3.7.1·2.3.7.2, 2.2.1.7
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요