다음 그림의 회로에 적용된 자동화재탐지설비의 구성요소와 배선 기준에 대… | 2025년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12025년 기출복원 모의고사
다음 그림의 회로에 적용된 자동화재탐지설비의 구성요소와 배선 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
감지기는 열·연기·불꽃 등을 자동 감지해 수신기에 화재신호를 발신한다
2
발신기는 수동누름버턴 등의 작동으로 수신기에 화재신호를 발신한다
3
종단저항은 회로 시작부, 즉 수신기에 가장 가까운 감지기에 설치한다
4
감지기 사이 회로의 배선은 도통시험이 가능하도록 송배선식으로 한다
해설
종단저항은 감지기 회로의 시작이 아니라 끝부분, 즉 수신기에서 가장 먼 감지기에 설치해야 한다는 점에서, 수신기에 가장 가까운 감지기에 설치한다는 설명이 옳지 않다.
종단저항은 회로 끝까지 전류가 흐르는지를 확인하기 위한 것이며, 수신기에 가까운 감지기에 두면 그 뒤 구간의 단선을 확인할 수 없다.
감지기는 자동으로, 발신기는 사람이 눌러 화재신호를 보낸다는 정의 설명은 옳고, 송배선식은 배선이 감지기 단자로 들어갔다가 다시 나오도록 이어 회로 도중의 단선을 도통시험으로 잡아낼 수 있게 하는 방식이라는 설명도 옳다. 종단저항을 전용함에 설치하는 경우 그 높이는 바닥으로부터 1.5m 이내로 한다.
근거: 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 1.7.1.4·1.7.1.5, 2.8.1.3.2·2.8.1.3.3, 2.8.1.4
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요