2026년 4월에 사무실의 축압식 분말소화기를 작동점검하였다. 외관에는… | 2026년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12026년 기출복원 모의고사
2026년 4월에 사무실의 축압식 분말소화기를 작동점검하였다. 외관에는 변형·손상이나 부식이 없고 제조연월은 2017년 3월이며, 지시압력계는 그림과 같았다. 소화기구 점검표의 불량내용란에 적어야 할 내용으로 옳은 것은?
1
외관 부식 — 본체 아래쪽이 부식되어 교체가 필요함
2
내용연수 초과 — 제조한 지 10년이 지나 교체가 필요함
3
표지 미설치 — '소화기' 표지가 떨어져 다시 붙여야 함
4
약제량(압력) 부족 — 지시압력계 지침이 녹색 범위 아래쪽 바깥을 가리킴
해설
불량내용란에는 '약제량(압력) 부족'이라고 적어야 한다.
지침이 녹색으로 표시된 사용압력범위의 아래쪽 바깥을 가리키고 있으므로 압력이 모자란 상태이며, 외관에는 변형·손상이나 부식이 없어 외관 항목은 양호로 적고 표지가 떨어진 사실도 확인되지 않았다.
분말형태의 소화약제를 쓰는 소화기의 내용연수는 10년이므로 2017년 3월 제조품은 2027년 3월까지 쓸 수 있어, 2026년 4월 점검 시점에는 내용연수가 남아 있다.
근거: 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」 별표4 소화기구 점검표 및 점검결과 기재방법 · 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 제19조
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.