모두CBT

옥내소화전설비의 제어반을 순회점검하던 중 그림과 같은 표시 상태를 확인… | 2026년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12026년 기출복원 모의고사

옥내소화전설비의 제어반을 순회점검하던 중 그림과 같은 표시 상태를 확인하였다. 이에 대한 판단과 조치로 옳은 것은? (단, 설비는 그림에 나타난 것 외에는 정상상태이다)

문제 이미지
1
주펌프가 운전 중이므로 감시제어반의 주펌프 스위치를 눌러 즉시 정지시켜야 한다.
2
급수배관의 개폐밸브가 잠겨 있고 수조의 수위도 저수위이므로, 개폐밸브를 개방하고 수조에 급수하여 두 표시등을 소등시켜야 한다.
3
선택스위치가 '수동'에 있어 화재 시 펌프가 자동으로 기동하지 않으므로 '연동'으로 되돌려야 한다.
4
동력제어반의 전원표시등이 소등되어 있으므로 상용전원의 공급 상태부터 확인해야 한다.
해설

급수배관의 개폐밸브를 개방하고 수조에 급수하여 두 표시등을 소등시켜야 한다.

선택스위치는 연동(자동), 주펌프·충압펌프 스위치는 모두 정지이고 펌프기동 표시등도 소등되어 있으므로 펌프는 운전 중이 아니며, 감시제어반과 동력제어반의 전원표시등은 모두 점등되어 상용전원도 정상이다.

점등되어 있는 것은 급수개폐밸브 폐쇄(탬퍼) 표시등과 저수위 표시등으로, 밸브가 잠겨 있고 수조 수위가 부족하다는 뜻이며, 이 상태로는 화재가 나도 펌프가 물을 보낼 수 없다. 감시제어반은 수조가 저수위가 될 때 표시등과 음향으로 경보하고, 급수를 차단할 수 있는 개폐밸브의 폐쇄상태 확인회로를 갖추도록 되어 있다.

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.6.2.4·2.6.2.5(3)·2.3.10

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.