교차회로방식으로 감지기가 배선된 준비작동식 스프링클러설비가 설치된 지하… | 2026년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12026년 기출복원 모의고사
교차회로방식으로 감지기가 배선된 준비작동식 스프링클러설비가 설치된 지하주차장에서, 감지기 A회로만 화재를 감지한 상태이다. 이때 설비의 상태로 옳은 것은?
1
경종 또는 사이렌이 울리고 수신기의 화재표시등이 켜지지만, 준비작동식 유수검지장치는 아직 열리지 않는다.
2
유수검지장치가 곧바로 열려 2차측 배관으로 물이 차오른다.
3
폐쇄형 헤드가 이미 열려 방수가 시작된다.
4
기동용수압개폐장치가 동작해 주펌프가 먼저 돌기 시작한다.
해설
한 회로만 감지된 단계에서는 경종 또는 사이렌이 울리고 화재표시등이 켜지지만, 준비작동식 유수검지장치는 아직 열리지 않는다.
교차회로방식은 서로 다른 두 회로의 감지기가 모두 감지해야 밸브를 여는 방식이므로, 한 회로만 감지된 단계에서는 경보와 화재표시등으로 화재 사실만 알린다.
A·B 두 회로가 모두 감지되거나 수동기동장치를 조작해야 밸브가 열려 2차측으로 물이 차오르고, 그 뒤 화재열로 폐쇄형 헤드가 열려야 비로소 방수가 시작되며, 펌프는 방수로 배관 압력이 떨어진 뒤에 돌아간다.
근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.6.2.2 · 소방안전관리 실무 — 준비작동식 스프링클러설비 작동순서