지상 7층 건물의 3층 주방에서 조리 중 생긴 수증기로 연기감지기가 동… | 2026년 기출복원 모의고사 상세 페이지
12026년 기출복원 모의고사
지상 7층 건물의 3층 주방에서 조리 중 생긴 수증기로 연기감지기가 동작하여 경보가 울렸다. 현장 확인 결과 화재가 아닌 것으로 밝혀졌을 때, 〈보기〉의 조치를 실시하는 순서로 옳은 것은?
ㄱ. 수신기의 화재표시등과 지구표시등을 보고 어느 층 어느 회로에서 신호가 들어왔는지 파악한다.
ㄴ. 지구표시등이 가리키는 3층 주방으로 가서 실제 화재인지 확인한다.
ㄷ. 주경종·지구경종 정지스위치를 눌러 음향장치를 멈춘다.
ㄹ. 조리 중 발생한 수증기를 환기시켜 비화재보의 원인을 없앤다.
ㅁ. 수신기의 복구스위치를 눌러 화재표시를 복구한다.
ㅂ. 정지시켜 둔 음향장치 스위치를 정상위치로 되돌리고 스위치주의등이 꺼진 것을 확인한다.
1
ㄱ → ㄷ → ㄴ → ㄹ → ㅁ → ㅂ
2
ㄴ → ㄱ → ㄷ → ㄹ → ㅁ → ㅂ
3
ㄱ → ㄴ → ㄷ → ㄹ → ㅁ → ㅂ
4
ㄱ → ㄴ → ㄹ → ㄷ → ㅂ → ㅁ
해설
비화재보 대처는 현장 확인 → 음향장치 정지 → 원인 제거 → 수신기 복구 순서로 진행한다.
비화재보가 발생하면 먼저 수신기에서 화재표시등과 지구표시등을 보고 신호가 들어온 위치를 파악한 뒤, 그 현장으로 가서 실제 화재인지를 반드시 확인한다. 화재가 아님이 확인된 다음에 음향장치를 정지시키고, 원인을 제거한 뒤 수신기를 복구한다.
마지막으로 정지시켜 두었던 음향장치 스위치를 정상위치로 되돌리고 스위치주의등이 꺼졌는지 확인해야 다음 화재신호를 정상적으로 받을 수 있다. 현장 확인 전에 음향장치부터 끄거나, 원인을 제거하지 않은 채 복구하면 경보가 다시 울리게 된다.
근거: 소방안전관리 실무 — 비화재보 발생 시 대처 및 수신기 복구 절차
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.