모두CBT

그림은 지상 5층 사무실 복도에 설치된 습식 스프링클러설비 시험밸브함의… | 2026년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12026년 기출복원 모의고사

그림은 지상 5층 사무실 복도에 설치된 습식 스프링클러설비 시험밸브함의 내부이다. 점검 결과가 다음과 같을 때, 시정해야 할 사항으로 옳은 것은?

• 시험장치 배관은 습식 유수검지장치(알람밸브) 2차측 배관에서 분기되어 있다.
• 시험장치 배관의 구경: 25 ㎜
• 배관 끝: 개폐밸브와, 반사판·프레임을 제거한 개방형헤드(오리피스)
• 시험용 개폐밸브: 잠긴 상태
• 배관 끝 아래: 물받이 통과 배수관이 없고, 방사된 물이 복도 바닥으로 그대로 떨어지는 구조
문제 이미지
1
시험장치 배관을 유수검지장치 1차측으로 옮겨 연결해야 한다.
2
시험장치 배관의 구경을 32 ㎜ 이상으로 키워야 한다.
3
시험배관 끝에 물받이 통과 배수관을 설치하여 시험 중 방사된 물이 바닥에 흘러내리지 않도록 해야 한다.
4
시험용 개폐밸브를 평상시 열어 두어야 하므로 즉시 개방해 두어야 한다.
해설

시험배관 끝에 물받이 통과 배수관이 없는 것이 시정 대상이다.

습식스프링클러설비의 시험장치는 유수검지장치 2차측 배관에 연결하고, 배관 구경은 25 ㎜ 이상으로 하며, 그 끝에 개폐밸브와 개방형헤드 또는 헤드와 동등한 방수성능의 오리피스를 설치한다.

이 현장은 분기 위치·구경·말단 구성이 모두 기준에 맞고 시험용 개폐밸브도 평상시에는 잠가 두어 정상이지만, 시험배관 끝에는 물받이 통과 배수관을 두어 시험 중 방사된 물이 바닥으로 흘러내리지 않게 해야 하는데 이것이 없다.

근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.5.12.1·2.5.12.2·2.5.12.3

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.