모두CBT

겨울에 기온이 영하로 내려가 배관이 얼 우려가 있는 비난방 창고에 스프… | 2026년 기출복원 모의고사 상세 페이지

12026년 기출복원 모의고사

겨울에 기온이 영하로 내려가 배관이 얼 우려가 있는 비난방 창고에 스프링클러설비를 놓으려고 한다. 설비 선정에 관한 설명으로 옳은 것은?

1
습식은 2차 측에도 물이 차 있어 얼 걱정이 없으므로 이 창고에 가장 알맞다.
2
건식이나 준비작동식은 2차 측에 물이 차 있지 않아 얼 우려가 있는 장소에도 쓸 수 있다.
3
일제살수식은 폐쇄형헤드를 쓰므로 불이 난 부분에서만 물이 나와 수손 피해가 가장 적다.
4
준비작동식은 감지기 없이 헤드만 열리면 곧바로 물이 나오므로 습식보다 살수가 빠르다.
해설

건식이나 준비작동식은 2차 측에 물이 차 있지 않아 동결 우려가 있는 장소에도 쓸 수 있다는 설명이 옳다.

건식은 2차 측을 압축공기나 질소로, 준비작동식은 대기압·저압 상태로 두어 배관에 물이 고여 있지 않다.

  • 습식은 2차 측까지 물이 차 있어 오히려 동파에 가장 약하므로, 얼 걱정이 없다는 설명은 옳지 않다.
  • 일제살수식은 개방형헤드를 써서 일제개방밸브가 열리면 방수구역 전체에 물을 뿌려 수손이 크므로, 수손 피해가 가장 적다는 설명은 옳지 않다.
  • 준비작동식은 감지기가 밸브를 열고 헤드가 열려야 방수되는 두 단계 방식이라 습식보다 늦으므로, 감지기 없이 곧바로 물이 나온다는 설명은 옳지 않다.

근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 1.7.1.23·1.7.1.25·1.7.1.26·1.7.1.27

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.