모두CBT

다음 조건의 특정소방대상물 1개 층에 갖춘 소화기구를 보고, 소화약제 … | 2026년 기출복원 모의고사 1회 기출문제 상세 페이지

12026년 기출복원 모의고사 1회

다음 조건의 특정소방대상물 1개 층에 갖춘 소화기구를 보고, 소화약제 외의 것을 이용한 간이소화용구로 인정되는 능력단위의 합계와 이 층의 비치 상태가 화재안전기술기준에 적합한지를 바르게 짝지은 것은?

· 용도: 공장(노유자시설이 아님)
· 이 층에 필요한 소화기구의 능력단위: 4단위 이상
· 비치 현황: 능력단위 2단위 소화기 1개, 삽을 상비한 마른모래 50L 2포, 삽을 상비한 팽창질석 80L 3포, 삽을 상비한 팽창진주암 40L 1포
· 전체 능력단위는 이 층에 비치된 소화기와 간이소화용구 능력단위의 합계로 본다
1
2.5단위 — 적합
2
2.5단위 — 부적합
3
3.0단위 — 적합
4
3.0단위 — 부적합
해설

간이소화용구로 인정되는 능력단위는 2.5단위이고, 이 층의 비치 상태는 기준에 부적합하다.

삽을 상비한 마른모래는 50L 이상 1포가 0.5단위, 삽을 상비한 팽창질석·팽창진주암은 80L 이상 1포가 0.5단위이므로 40L짜리 팽창진주암은 능력단위로 인정되지 않는다.
마른모래 2포 = 0.5 × 2 = 1.0단위
팽창질석 3포 = 0.5 × 3 = 1.5단위
간이소화용구 합계 = 1.0 + 1.5 = 2.5단위
전체 능력단위 = 소화기 2 + 간이소화용구 2.5 = 4.5단위

전체는 4단위 이상이지만, 능력단위 2단위 이상의 소화기를 설치해야 하는 곳에서는 간이소화용구의 능력단위가 전체 능력단위의 2분의 1을 초과하면 안 되는데 2.5단위는 4.5단위의 절반(2.25단위)을 넘으므로 부적합하다. 이 제한은 노유자시설에만 적용되지 않는다.

근거: 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준(NFTC 101) 1.7.1.6 표 1.7.1.6, 2.1.1.5