옥내소화전설비의 방수 성능과 수원의 저수량에 관한 기준으로 옳지 않은 것은?

1
2개 동시 사용 시 각 노즐선단 방수압력은 0.17MPa 이상이다
2
0.7MPa을 초과하면 호스접결구 인입 측에 감압장치를 설치한다
3
펌프 토출량은 최다 설치층 개수(최대 2개)×130L/min 이상이다
4
수원 저수량은 최다 설치층 개수(최대 2개)×1.3㎥ 이상이다
해설

옥내소화전설비 수원의 저수량은 설치개수(2개 이상이면 2개)에 2.6㎥를 곱한 양 이상이어야 하므로, 이를 1.3㎥라고 한 설명은 옳지 않다.

2.6㎥는 방수량 130L/min으로 20분간 방수할 수 있는 양(130L/min × 20분 = 2,600L)에서 나온 값이다.

노즐선단 방수압력 0.17MPa 이상 0.7MPa 이하 범위와 펌프 토출량(설치개수×130L/min) 산정 기준은 기술기준 그대로이며, 산출된 유효수량 외에 그 3분의 1 이상을 옥상수조로 확보해야 하는 점도 함께 기억해 둔다.

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.1.1, 2.2.1.3, 2.2.1.4