〈보기〉는 P형 수신기에 있는 어떤 조작스위치의 기능을 설명한 것이다.… | 2026 실전모의고사 1회 상세 페이지

12026 실전모의고사 1회

〈보기〉는 P형 수신기에 있는 어떤 조작스위치의 기능을 설명한 것이다. 이에 해당하는 스위치는?

• 감지기를 하나씩 차례로 시험할 때, 감지기가 원래 상태로 돌아가면 수신기도 따라서 원래 상태로 돌아가게 한다.
• 이 스위치를 쓰면 감지기 하나를 시험할 때마다 복구스위치를 따로 누르지 않아도 된다.
1
도통시험스위치
2
자동복구스위치
3
주경종 정지스위치
4
예비전원시험스위치
해설

자동복구스위치는 감지기가 복구되면 수신기도 따라서 복구되도록 하는 스위치로, 감지기를 하나씩 차례로 시험하는 동작시험에서 매번 복구스위치를 누르는 수고를 덜어 준다.

도통시험스위치는 수신기와 감지기 사이 회로가 끊겼는지 확인할 때 쓰고, 주경종 정지스위치는 수신기 안이나 그 가까이에 설치된 주음향장치를 잠시 멈출 때 쓴다. 예비전원시험스위치는 축전지의 전압이 정상 범위인지 확인할 때 사용한다.

근거: 소방안전관리 실무 — P형 수신기 조작스위치의 기능 · 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 2.5.1.1