건물 2층 휴게실에서 조리 중 발생한 연기 때문에 감지기가 동작하여 경보가 울렸다. 현장을 확인해 실제 화재가 아님을 확인한 소방안전관리자가 취한 조치 중 옳지 않은 것은?

1
먼저 수신기로 가서 화재표시등과 지구표시등으로 신호가 들어온 경계구역을 확인하였다.
2
현장에서 실제 화재가 아님을 확인한 뒤 주경종·지구경종 스위치를 눌러 음향장치를 일시 정지시켰다.
3
창문을 열어 연기를 배출하는 등 비화재보의 원인을 없앤 뒤 수신기의 복구스위치를 눌러 감시상태로 되돌렸다.
4
수신기가 정상 감시상태로 돌아온 것을 확인한 뒤, 다시 울릴 것에 대비하여 주경종·지구경종 스위치는 정지 위치에 그대로 두었다.
해설

경종 정지스위치를 눌러 둔 채로 두는 조치는 옳지 않다. 복구가 끝나면 경종 스위치를 반드시 정상(연동) 위치로 되돌려야 한다.

비화재보 처리는 수신기 확인 → 실제 화재 여부 확인 → 음향장치 정지 → 원인 제거 → 수신기 복구 → 음향장치 복구 → 스위치주의 표시등 소등 확인의 순서로 진행하며, 수신기 확인·화재 여부 확인·음향장치 정지·원인 제거는 이 순서에 맞는 조치다.

경종 정지스위치를 눌러 둔 채 방치하면 실제 화재가 나도 경보가 울리지 않고, 조작스위치가 정상 위치를 벗어나 스위치주의 표시등이 계속 점멸한다.

근거: 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 자동화재탐지설비 점검표 15-B-002 · 소방안전관리 실무 — 비화재보 시 대처 및 복구 절차