회로시험스위치가 로터리(다이얼) 방식이고 전압계가 달린 P형 수신기에서… | 2026년 기출복원 모의고사 2회 기출문제 상세 페이지
12026년 기출복원 모의고사 2회
회로시험스위치가 로터리(다이얼) 방식이고 전압계가 달린 P형 수신기에서 회로도통시험을 실시하여 다음 결과를 얻었다. 이에 대한 판정과 조치로 옳은 것은?
경계구역별 도통시험 결과(전압계 지시값)
1회로 6 V │ 2회로 5 V │ 3회로 0 V │ 4회로 7 V │ 5회로 6 V
1
3회로 0V는 단선, 배선·종단저항 접속 상태 확인
2
모든 회로가 정상 범위를 벗어났으므로 수신기 교체
3
3회로 0V는 종단저항 단락이므로 감지기 전부 교체
4
정상 범위가 19~29V이므로 다섯 회로 모두 단선 판정
해설
회로도통시험은 수신기와 감지기 사이 배선의 단선 유무와 기기 접속 상태를 확인하는 시험으로, 전압계가 있는 경우 4~8V를 지시하면 정상, 0V를 지시하면 단선으로 본다.
1·2·4·5회로는 모두 정상 범위이고 3회로만 0V이므로 3회로의 배선 단선 또는 종단저항 미접속을 의심하여 현장을 확인해야 한다.
19~29V는 예비전원시험의 정상 범위이므로 이를 기준으로 다섯 회로 모두 단선이라 판정하는 것은 시험을 혼동한 것이다. 시험을 마치면 다이얼을 정상 위치로 되돌리고 도통시험스위치를 복구한다.
근거: 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 자동화재탐지설비 점검표 15-I-003 · 소방안전관리 실무 — 회로도통시험 적부 판정
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요