화재신호가 없는 평상시에 순회점검을 하던 소방안전관리자가 자동화재탐지설… | 2026 실전모의고사 1회 상세 페이지
12026 실전모의고사 1회
화재신호가 없는 평상시에 순회점검을 하던 소방안전관리자가 자동화재탐지설비 수신기에서 다음 그림과 같은 상태를 확인하였다. 이에 대한 판단과 조치로 옳은 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 무시한다)
1
상용전원이 정전되어 수신기가 예비전원으로 절환되어 운전 중이므로 정전 복구를 기다리면 된다.
2
예비전원 자체 또는 그 접속 상태에 이상이 있다는 표시이므로 예비전원의 성능을 확인하고 불량하면 교체한다.
3
조작스위치 하나가 정상 위치를 벗어났다는 표시이므로 모든 스위치를 정상 위치로 되돌린다.
4
감지기회로가 단선되었다는 표시이므로 회로도통시험을 실시하여 단선 회로를 찾아야 한다.
해설
예비전원(축전지)을 시험해 불량이면 교체해야 한다. 예비전원감시 표시등이 점등된 것은 예비전원이 없거나 성능이 떨어졌거나 접속이 끊어졌다는 뜻이다.
- 상용전원 정전이라 복구만 기다리면 된다고 보는 것은 틀렸다. 교류전원 표시등 점등과 전압지시 '정상'으로 상용전원은 정상 공급 중이다.
- 조작스위치가 정상 위치를 벗어났다고 보는 것은 틀렸다. 스위치주의 표시등 소등으로 스위치는 모두 정상 위치다.
- 감지기회로가 단선되었다고 보는 것은 틀렸다. 도통시험 표시등이 점등되지 않아 단선 상태가 아니다.
자체점검에서는 '예비전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부' 항목으로 확인한다.
근거: 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 자동화재탐지설비 점검표 15-H-002 · 소방안전관리 실무 — 수신기 표시등 판독
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.