상시 근무인원이 12명인 2급 소방안전관리대상물에 자위소방대를 편성하려… | 2026 실전모의고사 2회 상세 페이지
12026 실전모의고사 2회
상시 근무인원이 12명인 2급 소방안전관리대상물에 자위소방대를 편성하려고 한다. 편성 유형과 조직 구성에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
TYPE Ⅲ으로 편성하고, 현장대응조직을 비상연락팀·초기소화팀·피난유도팀으로 구분하여 편성한다.
2
TYPE Ⅲ으로 편성하되 편성대원이 10인 이상이므로 현장대응조직을 개별 팀으로 구분하지 않는다.
3
TYPE Ⅱ로 편성하고, 지휘통제(본부대)와 각 구역(Zone)별 지구대까지 갖추어야 한다.
4
상시 근무인원이 50명 미만이므로 자위소방대에 초기대응체계를 포함하여 편성하지 않아도 된다.
해설
상시 근무인원 12명인 2급 대상물은 TYPE Ⅲ으로 편성하고, 편성대원이 10인 이상이므로 현장대응조직을 비상연락팀·초기소화팀·피난유도팀으로 구분한다.
2급·3급 소방안전관리대상물은 TYPE Ⅲ으로 편성하고, 상시 근무인원이 50명 이상이면 TYPE Ⅱ를 참고·적용한다. TYPE Ⅲ에서 편성대원이 10인 미만이면 하나의 현장대응팀으로 두지만, 10인 이상이면 세 팀으로 구분하고 필요에 따라 팀을 가감한다.
- 본부대와 구역별 지구대까지 두는 편성은 특급 등에 적용하는 TYPE Ⅰ의 방식이다.
- 초기대응체계는 근무인원 수와 관계없이 자위소방대에 포함하여 편성하고 건물이 이용되는 동안 상시 운영해야 한다.
근거: 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제11조제1항~제4항, 소방안전관리 실무 — 자위소방대 TYPE별 편성기준
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.