화재가 없는 평상시에 옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반을 유지해야… | 2026 실전모의고사 2회 상세 페이지
12026 실전모의고사 2회
화재가 없는 평상시에 옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반을 유지해야 하는 스위치 위치를 바르게 짝지은 것은?
1
감시제어반 선택스위치 '수동' — 감시제어반 주펌프 스위치 '정지' — 동력제어반 주펌프 선택스위치 '자동'
2
감시제어반 선택스위치 '연동(자동)' — 감시제어반 주펌프 스위치 '정지' — 동력제어반 주펌프 선택스위치 '자동'
3
감시제어반 선택스위치 '연동(자동)' — 감시제어반 주펌프 스위치 '기동' — 동력제어반 주펌프 선택스위치 '수동'
4
감시제어반 선택스위치 '정지' — 감시제어반 주펌프 스위치 '정지' — 동력제어반 주펌프 선택스위치 '수동'
해설
평상시에는 감시제어반 선택스위치를 '연동(자동)'에, 주펌프 스위치는 '정지'에, 동력제어반의 펌프 선택스위치는 '자동'에 두어야 한다.
화재나 배관 압력저하가 생기면 펌프가 곧바로 자동 기동해야 하므로 감시제어반의 선택스위치는 '연동(자동)'에, 주펌프·충압펌프 스위치는 '정지'에 두고, 동력제어반의 각 펌프 선택스위치도 '자동'에 두어야 한다.
선택스위치를 '수동'이나 '정지'에 둔 채 방치하면 화재가 나도 펌프가 자동으로 기동하지 않는 위험한 상태가 되며, 감시제어반에서는 이를 알리기 위해 부저가 울린다. 감시제어반의 펌프 스위치를 '기동'에 두는 것은 시험·점검을 위한 수동 조작 상태이지 평상시 상태가 아니다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.6.2.1·2.6.2.2, 소방안전관리 실무 — 제어반 평상시 스위치 위치
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.