모두CBT

지상 6층 건물의 4층 복도에서 발신기 누름스위치가 눌려 경보가 울렸고… | 2026년 기출복원 모의고사 3회 기출문제 상세 페이지

12026년 기출복원 모의고사 3회

지상 6층 건물의 4층 복도에서 발신기 누름스위치가 눌려 경보가 울렸고, 현장을 확인한 결과 실제 화재는 아니었다. 발신기 누름스위치를 복구하지 않은 채 수신기의 복구스위치만 눌렀을 때 나타나는 결과로 옳은 것은?

1
화재신호가 계속 들어와 화재표시와 경보가 유지됨
2
수신기는 복구되고 발신기 응답표시등만 점등된 채 남음
3
수신기 복구와 함께 발신기 누름스위치도 원위치됨
4
주경종·지구경종은 멈추고 예비전원감시등이 새로 점등
해설

발신기 누름스위치를 복구하지 않은 채 수신기의 복구스위치만 누르면 화재표시와 경보가 그대로 유지된다.

발신기 누름스위치가 눌려 있는 동안에는 발신기에서 화재신호가 계속 수신기로 들어오므로, 발신기를 복구하지 않은 채 수신기의 복구스위치만 누르면 수신기는 곧바로 다시 화재신호를 받아 정상 감시상태로 돌아가지 못하고 화재표시등과 발신기 응답표시등, 경보가 그대로 유지된다.

발신기 조작으로 신호가 들어온 경우에는 반드시 발신기 누름스위치를 먼저 복구한 뒤 수신기의 복구스위치를 눌러야 한다. 복구를 마친 뒤에는 경보를 멈추려고 눌러 둔 주경종·지구경종 정지스위치도 정상위치로 되돌려야 스위치주의등이 소등된다.

근거: 소방안전관리 실무 — 발신기 오조작에 따른 비화재보의 복구 절차

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2026년 기출복원 모의고사 3회 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 2급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기