지상 7층 업무시설에서 옥내소화전설비의 방수압력을 방수압력측정계(피토게이지)로 점검하려고 한다. 측정 방법과 판정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
옥내소화전이 2개 이상 설치된 층에서는 소화전 2개를 동시에 개방한 상태로 측정한다.
2
직사형 관창을 사용하고, 노즐 선단에서 노즐 구경의 1/2 만큼 떨어진 위치에 게이지를 대고 측정한다.
3
초기 방수 시 배관 속의 공기와 이물질이 빠져나오기 전에 곧바로 지시값을 읽는다.
4
노즐선단의 방수압력이 0.7 ㎫을 초과하면 호스접결구의 인입 측에 감압장치를 설치해야 한다.
해설
초기 방수 시 배관 속의 공기와 이물질이 완전히 빠져나온 뒤에 지시값을 읽어야 하므로, 곧바로 읽는다는 설명이 옳지 않다.
방수압력은 어느 층에서든 그 층의 옥내소화전(2개 이상 설치된 경우에는 2개)을 동시에 사용하는 상태에서 각 노즐선단이 0.17 ㎫ 이상 0.7 ㎫ 이하이고 방수량이 130 L/min 이상인지를 확인한다.
- 2개 이상 설치된 층에서는 소화전 2개를 동시에 개방한 상태로 측정한다.
- 직사형 관창을 사용하고, 노즐 구경의 1/2 되는 거리에 게이지를 대고 측정한다.
- 노즐선단의 방수압력이 0.7 ㎫을 초과하면 호스접결구의 인입 측에 감압장치를 설치해야 한다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.3, 소방안전관리 실무 — 방수압력 측정 시 주의사항