모두CBT

지하 2층 주차장에 설치된 습식 스프링클러설비의 시험장치(시험밸브함)를… | 2026 실전모의고사 2회 상세 페이지

12026 실전모의고사 2회

지하 2층 주차장에 설치된 습식 스프링클러설비의 시험장치(시험밸브함)를 점검하려고 한다. 평상시 유지상태와 점검 시 확인사항에 관한 설명으로 옳은 것은?

1
압력계용 콕밸브는 평상시 폐쇄해 두었다가 점검할 때에만 개방한다.
2
시험용 개폐밸브는 평상시 개방해 두어야 2차측 압력을 계속 감시할 수 있다.
3
시험밸브를 개방하면 감지기 A·B가 차례로 동작한 뒤에 유수검지장치가 열린다.
4
시험밸브를 개방하면 유수검지장치가 작동하여 감시제어반의 알람밸브 개방표시등과 화재표시등이 점등된다.
해설

시험밸브를 개방하면 유수검지장치가 작동하여 감시제어반의 알람밸브 개방표시등화재표시등이 점등된다.

습식 스프링클러설비의 시험장치는 유수검지장치 2차측 배관에 연결하며, 시험용 개폐밸브를 열면 2차측 압력이 떨어져 클래퍼가 열리고 압력스위치가 동작한다. 그 결과 감시제어반에는 알람밸브(유수검지장치) 개방표시등과 화재표시등이 점등되고 해당 구역의 사이렌이 울리며 펌프가 자동 기동한다.

  • 압력계용 콕밸브는 2차측 압력을 상시 감시하기 위해 평상시 개방해 두어야 한다.
  • 가압수를 배출하는 시험용 개폐밸브는 평상시 폐쇄해 두는 것이 정상상태이다.
  • 습식설비는 감지기를 사용하지 않으므로 감지기 동작은 확인사항이 될 수 없다.

근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.5.12, 소방안전관리 실무 — 습식 스프링클러설비 시험장치 점검 시 확인사항

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.