옥내소화전설비의 펌프 성능시험을 위하여 감시제어반의 선택스위치를 '수동… | 2026 실전모의고사 2회 상세 페이지
12026 실전모의고사 2회
옥내소화전설비의 펌프 성능시험을 위하여 감시제어반의 선택스위치를 '수동'으로 돌리고 주펌프 스위치를 '기동'으로 올렸는데도 주펌프가 기동하지 않았다. 가장 먼저 확인해야 할 사항으로 옳은 것은?
1
충압펌프 스위치가 '정지'에 있어 주펌프가 기동하지 못한 것이므로 충압펌프 스위치부터 '기동'으로 올린다.
2
동력제어반의 주펌프 선택스위치가 '자동'이 아닌 '수동'이나 '정지'에 놓여 있는지 확인한다.
3
기동용 수압개폐장치의 압력스위치가 동작하지 않았기 때문이므로 배관의 압력을 낮추어 압력스위치를 동작시킨다.
4
감시제어반의 선택스위치가 '수동'이면 펌프가 기동하지 않으므로 '연동'으로 되돌린 뒤 다시 조작한다.
해설
가장 먼저 확인해야 할 사항은 동력제어반의 주펌프 선택스위치가 '자동'이 아닌 '수동'이나 '정지'에 놓여 있는지이다.
감시제어반에서 펌프를 수동으로 기동하려면 선택스위치를 '수동'에 두고 해당 펌프 스위치를 '기동'으로 올려야 하는데, 그 신호가 실제 펌프까지 전달되려면 동력제어반의 펌프 선택스위치가 '자동'에 있어야 한다. 동력제어반이 '수동'이나 '정지'에 놓여 있으면 감시제어반의 조작이 반영되지 않는다.
- 충압펌프 스위치의 위치는 주펌프의 기동 여부와 관계가 없다.
- 압력스위치는 자동기동에 관여할 뿐 수동기동과는 무관하다.
- 선택스위치를 '연동'으로 되돌리면 오히려 수동 조작 자체가 되지 않는다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.6.2.2, 소방안전관리 실무 — 감시제어반과 동력제어반의 연계 조작
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.