옥내소화전설비의 펌프 성능시험을 위하여 감시제어반의 선택스위치를 '수동'으로 돌리고 주펌프 스위치를 '기동'으로 올렸는데도 주펌프가 기동하지 않았다. 가장 먼저 확인해야 할 사항으로 옳은 것은?

1
충압펌프 스위치 '정지' 탓이므로 충압펌프부터 '기동'
2
동력제어반 주펌프 선택스위치가 '수동'·'정지'인지 확인
3
압력스위치 미동작 탓이므로 배관 압력을 낮춰 동작
4
감시제어반 '수동'이면 기동 안 되므로 '연동'으로 복귀 후 재조작
해설

가장 먼저 확인해야 할 사항은 동력제어반의 주펌프 선택스위치가 '자동'이 아닌 '수동'이나 '정지'에 놓여 있는지이다.

감시제어반에서 펌프를 수동으로 기동하려면 선택스위치를 '수동'에 두고 해당 펌프 스위치를 '기동'으로 올려야 하는데, 그 신호가 실제 펌프까지 전달되려면 동력제어반의 펌프 선택스위치가 '자동'에 있어야 한다. 동력제어반이 '수동'이나 '정지'에 놓여 있으면 감시제어반의 조작이 반영되지 않는다.

  • 충압펌프 스위치의 위치는 주펌프의 기동 여부와 관계가 없다.
  • 압력스위치는 자동기동에 관여할 뿐 수동기동과는 무관하다.
  • 선택스위치를 '연동'으로 되돌리면 오히려 수동 조작 자체가 되지 않는다.

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.6.2.2, 소방안전관리 실무 — 감시제어반과 동력제어반의 연계 조작