지하 1층 전기실을 방호하는 이산화탄소소화설비의 작동점검을 앞두고 소화약제가 잘못 방출되지 않도록 안전조치를 실시하고 있다. 솔레노이드밸브의 안전핀을 제거하는 조치는 어느 조치를 마친 직후에 하는가?

1
기동용기와 선택밸브를 잇는 조작동관을 분리한 직후
2
제어반에서 솔레노이드밸브의 연동을 '정지'로 전환한 직후
3
솔레노이드밸브에 안전핀을 체결한 직후
4
안전핀이 체결된 솔레노이드밸브를 기동용기에서 분리한 직후
해설

안전핀은 안전핀이 체결된 솔레노이드밸브를 기동용기에서 분리한 직후에 제거한다.

가스계 소화설비의 점검 전 안전조치는 기동용기에서 선택밸브로 이어진 조작동관을 분리하고, 제어반에서 솔레노이드밸브의 연동을 정지시킨 다음, 솔레노이드밸브에 안전핀을 체결한 뒤 기동용기에서 분리하고, 마지막으로 안전핀을 제거하는 순서로 진행한다.

안전핀은 밸브를 떼어 내는 동안 오격발로 파괴침이 작동하는 것을 막기 위해 체결하는 것이므로, 기동용기에서 분리한 다음에야 제거하며, 분리 전에 먼저 빼면 격발 시 기동용기가 열려 약제가 방출될 수 있다.

근거: 소방안전관리 실무 — 가스계 소화설비 점검 전 안전조치 절차