전기실을 방호하는 이산화탄소소화설비의 작동점검을 위하여 기동용기함에서 솔레노이드밸브를 분리하는 안전조치를 마쳤다. 이 상태에서 해당 방호구역의 교차회로 감지기 두 회로를 함께 동작시켰을 때 실제로 확인되는 현상으로 옳은 것은?
1
배관의 압력스위치가 동작하여 방호구역 출입구의 방출표시등이 점등된다.
2
분리해 둔 솔레노이드밸브의 파괴침이 격발되고 제어반에는 화재표시가 나타난다.
3
선택밸브가 열려 방호구역으로 소화약제가 방출된다.
4
기동용기가 개방되지 않으므로 방호구역의 사이렌은 울리지 않는다.
해설
분리해 둔 솔레노이드밸브의 파괴침이 격발되고 제어반에는 화재표시가 나타난다.
교차회로의 감지기 A·B가 모두 동작하면 제어반은 화재신호를 받아 화재표시등을 켜고 사이렌·경종을 울리며, 지연시간이 지난 뒤 기동장치 출력으로 솔레노이드밸브의 파괴침을 격발시킨다.
다만 솔레노이드밸브를 기동용기에서 떼어 놓았으므로 기동용기가 열리지 않고, 따라서 선택밸브도 열리지 않으며 소화약제도 방출되지 않는다. 방출표시등은 방출배관의 압력스위치가 동작해야 점등되므로 이 점검에서는 점등되지 않는다.
근거: 이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106) 2.3.2·2.4.1, 소방안전관리 실무 — 가스계 소화설비 감지기 동작 시 확인사항