모두CBT

다음 (1)~(6)의 양을 현장에서 재려고 한다. 각 항목을 재는 데 … | 2018년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

8

다음 (1)~(6)의 양을 현장에서 재려고 한다. 각 항목을 재는 데 가장 적합한 계측기 또는 측정법을 하나씩 쓰시오.

(1) 변압기 권선의 절연저항

(2) 검류계 내부의 저항

(3) 전해액(전해질 용액)의 저항

(4) 배전선에 흐르는 전류

(5) 접지극과 대지 사이의 접지저항

(6) 절연 재료의 고유저항

해설

(1) 절연저항계(메거)

(2) 휘트스톤 브리지

(3) 콜라우시 브리지

(4) 후크온 미터(클램프 미터)

(5) 접지저항계(어스 테스터)

(6) 절연저항계(메거)


[해설]

측정 대상의 저항 크기직류를 흘려도 되는가가 계측기 선택의 갈림길이다.

(1) 변압기 권선과 대지 사이의 절연저항은 [MΩ] 급의 고저항이므로 직류 고전압을 걸어 재는 절연저항계(절연 저항계, 메거)를 쓴다.

(2) 검류계의 내부저항은 수 [Ω]~수백 [Ω]의 중저항이어서, 4개의 저항 변을 평형시켜 미지 저항을 구하는 휘트스톤 브리지가 적합하다.

(3) 전해액은 직류를 흘리면 분극·전기 분해가 일어나 값이 흔들리므로 직류 브리지를 쓸 수 없다. 가청 주파수의 교류 전원과 수화기를 쓰는 콜라우시 브리지로 측정한다. 축전지 내부저항도 같은 이유로 콜라우시 브리지를 쓴다.

(4) 운전 중인 배전선의 전류는 선로를 끊지 않고 도체를 물어 재야 하므로 자기장을 이용하는 후크온 미터(클램프 미터)를 쓴다.

(5) 접지극의 접지저항은 보조 접지극 2개를 박고 전위 강하법으로 재는 접지저항계(접지 저항계, 어스 테스터)로 구한다. 대지를 통한 측정이어서 교류를 쓰는 콜라우시 브리지법으로 답해도 정답으로 인정된다.

(6) 절연 재료의 고유저항(체적저항률)은 절연저항과 같은 고저항 영역이므로 절연저항계(메거)로 측정한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.