모두CBT

19-1사용전압이 3상 380[V], 주파수가 60[Hz]인 회로에 1… | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

5

19-1

사용전압이 3상 380[V], 주파수가 60[Hz]인 회로에 1[kVA]짜리 전력용 콘덴서를 시설하려 한다. 아래 [표]에 있는 표준 정전용량 가운데 어느 것을 골라야 하는지 계산 과정을 보이고 답하시오.

콘덴서의 정전용량[μF]101520305075
해설

20[μF]


[해설]

콘덴서의 무효전력은 Q = 2πfCV2이므로 이 식을 C에 대해 풀어 필요한 정전용량을 구한다.

C = Q / (2πfV2)
= 1×103 / (2π × 60 × 3802)
= 18.37×10-6[F] = 18.37[μF]

표준값 가운데 계산값 이상이면서 가장 가까운 20[μF]를 고른다.

이보다 작은 값을 고르면 목표 용량 1[kVA]를 내지 못한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2019년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 16문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기