모두CBT

19-2부하와 관련된 용어에 대하여 물음에 답하시오.(1) 아래 세 용… | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

13

19-2

부하와 관련된 용어에 대하여 물음에 답하시오.

(1) 아래 세 용어의 정의를 각각 식으로 나타내시오. ① 수용률 ② 부등률 ③ 부하율

(2) 부하율과 수용률의 관계, 그리고 부하율과 부등률의 관계를 각각 비례 또는 반비례로 답하시오.

해설

(1)

① 수용률 = (최대 수용 전력 ÷ 설비 용량의 합계) × 100[%]

② 부등률 = 각 부하의 최대 수용 전력의 합 ÷ 합성 최대 수용 전력

③ 부하율 = (평균 수용 전력 ÷ 최대 수용 전력) × 100[%]

(2) 부하율은 부등률에 비례하고 수용률에 반비례한다


[해설]

수용률은 설비를 얼마나 몰아서 쓰는가를 나타낸다. 설비 용량을 전부 동시에 쓰는 일은 없으므로 대개 1보다 작고, 변압기 용량을 정할 때 쓰인다.

부등률은 개별 부하들의 최대가 서로 다른 시각에 나타나는 정도다. 분자가 개별 최대의 단순 합, 분모가 실제로 관측된 합성 최대이므로 항상 1 이상이며, 값이 클수록 설비를 공용해서 얻는 이득이 크다.

부하율은 설비를 얼마나 고르게 쓰는가를 나타낸다. 값이 클수록 첨두가 낮고 평탄한 부하다.

세 값의 관계는 부하율의 정의식에 나머지 둘을 대입하면 드러난다. 합성 최대 수용 전력은 (설비 용량 × 수용률) ÷ 부등률이므로

부하율 = 평균 수용 전력 ÷ 합성 최대 수용 전력 = (평균 수용 전력 × 부등률) ÷ (설비 용량 × 수용률)

이 식에서 부등률은 분자에, 수용률은 분모에 있다. 그러므로 부하율은 부등률에 비례하고 수용률에 반비례한다. 관계를 외우려 하지 말고 이 한 줄을 세워 보면 바로 확인된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.