19-3어느 수전설비를 단선 결선도로 나타낸 것이 아래 도면이다. 이를… | 2019년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
19-3
어느 수전설비를 단선 결선도로 나타낸 것이 아래 도면이다. 이를 보고 물음에 답하시오.
](1) ①, ②, ④~⑨, ⑬ 에 해당하는 기기의 명칭과 쓰임새를 각각 쓰시오.
(2) ⑤ 의 1차 측 전압과 2차 측 전압을 각각 답하시오.
(3) ⑩ 의 2차 측은 어떤 방식으로 결선하는가?
(4) ⑪ 과 ⑫ 의 CT비를 정하시오.(단, CT 의 정격 전류는 부하의 정격 전류에 150[%]를 곱한 값으로 한다.)
(5) ⑭ 는 무엇을 위하여 두는 것인지 쓰시오.
(1)
① 단로기(DS) — 무부하 상태에서 회로를 개폐하고, 기기를 전로에서 분리한다.
② 피뢰기(LA) — 이상 전압이 침입하면 대지로 방전시키고 속류를 차단한다.
④ 전력 수급용 계기용 변성기(MOF) — 전력량 계량을 위해 고전압·대전류를 저전압·소전류로 변성해 전력량계에 준다.
⑤ 계기용 변압기(PT) — 고전압을 저전압으로 변성해 계기·계전기의 전원으로 쓴다.
⑥ 전압계용 전환 개폐기(VS) — 전압계 1대로 3상 각 상의 전압을 골라 재는 개폐기.
⑦ 차단기(CB) — 부하 전류를 개폐하고 단락·과부하·지락 등 사고 전류를 차단한다.
⑧ 과전류 계전기(OCR) — 과전류를 검출해 차단기의 트립 코일을 여자시킨다.
⑨ 계기용 변류기(CT) — 대전류를 소전류로 변성해 계기·계전기에 공급한다.
⑬ 전류계용 전환 개폐기(AS) — 전류계 1대로 3상 각 상의 전류를 골라 재는 개폐기.
(2) 1차 , 2차 110[V]
(3) Y 결선
(4) ⑪ 10/5, ⑫ 40/5
(5) 상용 전원과 예비 전원(발전기)이 동시에 투입되는 것을 막기 위한 인터록
[해설]
(2) ⑤는 인입 주회로에서 한 상과 대지 사이에 걸린 계기용 변압기다. 계통 공칭 전압이 22.9[kV]인 3상 4선식(중성점 다중 접지)이므로 1차 측에는 상전압, 즉 가 걸린다. PT 2차 정격 전압은 110[V]가 표준이다.
(3) ⑩은 22.9[kV]/380–220[V] 250[kVA] 변압기다. 2차에서 선간 380[V], 상전압 220[V]를 동시에 뽑아 쓰려면 중성점을 끌어낼 수 있어야 하므로 2차는 Y 결선이 된다. 이라는 관계가 그대로 근거가 된다.
(4) CT 1차 정격 전류는 부하 정격 전류에 여유율 150[%]를 곱해 잡은 뒤, 그보다 크면서 가장 가까운 표준값으로 올려 선정한다.
⑪(250[kVA] 뱅크) : , → 표준값 10[A] → CT비 10/5
⑫(1,000[kVA] 뱅크) : , → 표준값 40[A] → CT비 40/5
CT 1차 측 표준 정격 전류는 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300[A]이며 2차는 5[A]가 표준이다. 계산값을 내림하지 말고 반드시 올림해야 CT가 포화되지 않는다.
(5) ⑭는 차단기와 발전기 측 개폐기를 잇는 파선이다. 상용 전원과 예비 발전기가 같은 모선에 동시에 물리면 비동기 투입으로 기기가 파손되고 정전 작업 중인 선로에 역가압이 일어난다. 이를 기계적·전기적으로 막는 장치가 인터록이다.
덧붙여, 이 도면의 접지 개소(도면에 따라 ③으로 번호가 붙기도 한다)를 두고 접지 종별(제1종·제2종·제3종·특별 제3종)을 묻던 소문항은 현행 한국전기설비규정(KEC)에서 접지 종별 구분 자체가 폐지되어 더 이상 성립하지 않는다. 지금은 계통 접지(TN·TT·IT)와 기기 접지·피뢰 시스템 접지 등으로 목적에 따라 구분하고, 접지 저항값은 개별 기준으로 정한다.