경간이 200[m]인 가공 송전선로가 있다. 전선은 1[m]당 무게가 2[kg]이고 풍압하중은 없다고 본다. 인장강도가 4,000[kg]인 전선을 안전율 2.2로 시설할 때 다음을 구하시오.

(1) 이도[m]

(2) 전선의 실제 길이[m]

해설

(1) 5.5[m]

(2) 200.4[m]


[해설]

전선을 당기는 힘(수평장력) T는 인장강도를 안전율로 나눈 값이다.

T=4,0002.2=1,818.18[kg]T = \dfrac{4{,}000}{2.2} = 1{,}818.18\,[\mathrm{kg}]

(1) 이도는 D=WS28TD = \dfrac{W S^{2}}{8T}로 구한다. 여기서 W는 전선 1[m]당 하중, S는 경간이다.

D=2×20028×1,818.18=80,00014,545.45=5.5[m]D = \dfrac{2 \times 200^{2}}{8 \times 1{,}818.18} = \dfrac{80{,}000}{14{,}545.45} = 5.5\,[\mathrm{m}]

따라서 이도는 5.5[m]다.

(2) 전선의 실제 길이는 경간에 이도로 생기는 늘어남을 더한 근사식으로 구한다.

L=S+8D23S=200+8×5.523×200=200+0.403=200.4[m]L = S + \dfrac{8D^{2}}{3S} = 200 + \dfrac{8 \times 5.5^{2}}{3 \times 200} = 200 + 0.403 = 200.4\,[\mathrm{m}]

200.4[m]로, 경간보다 0.4[m] 남짓 길 뿐이다. 이도가 커지면 지표와의 이격은 줄고 전선 길이는 늘어나므로, 이도는 지지물 높이와 전선 소요량을 함께 좌우한다.

풍압하중이 있으면 W 자리에 수직하중과 수평 풍압하중의 합성하중 W=(Wc+Wi)2+Ww2W = \sqrt{(W_c + W_i)^{2} + W_w^{2}}를 넣는다는 점도 함께 기억해 둔다.