20-1연면적 350[m2]인 주택에 아래 [조건]과 같은 전기설비를 … | 2020년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
8
20-1
연면적 350[m2]인 주택에 아래 [조건]과 같은 전기설비를 시설하려고 한다. 분전반에 두어야 할 20[A] 분기회로와 30[A] 분기회로의 수를 각각 구하고, 전체 분기회로수를 답하시오.(단, 분전반의 인입전압은 단상 220[V]이고, 전등·전열 부하는 20[A] 분기회로로, 에어컨은 30[A] 분기회로로 한다.)
[조건]
· 전등·전열용 표준부하: 25[VA/m2]
· 2,500[VA] 용량의 에어컨 2대
· 예비부하: 3,500[VA]
해설
20[A] 분기회로 3회로, 30[A] 분기회로 1회로 — 모두 4회로
[해설]
분기회로수는 부하 용량[VA] ÷ (전압 × 분기회로 전류)로 구하고, 소수점 이하는 올림한다.
전등·전열 부하 = 25 × 350 + 3,500 = 12,250[VA]
N20 = 12,250 ÷ (220 × 20) = 2.78 → 3회로
에어컨 부하 = 2,500 × 2 = 5,000[VA]
N30 = 5,000 ÷ (220 × 30) = 0.76 → 1회로
따라서 20[A] 3회로와 30[A] 1회로, 합계 4회로다.
혼동 주의: 예비부하 3,500[VA]는 전등·전열 쪽 20[A] 회로에 더하고, 에어컨은 따로 30[A] 회로로 계산한다.