20-1우리나라에서 통상 쓰는 공칭전압에 대응하는 정격전압을 아래 표의… | 2020년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
5
20-1
우리나라에서 통상 쓰는 공칭전압에 대응하는 정격전압을 아래 표의 빈칸에 쓰시오.
| 공칭전압[kV] | 정격전압[kV] |
|---|---|
| 22.9 | ( ) |
| 154 | ( ) |
| 345 | ( ) |
| 765 | ( ) |
해설
| 공칭전압[kV] | 정격전압[kV] |
|---|---|
| 22.9 | 25.8 |
| 154 | 170 |
| 345 | 362 |
| 765 | 800 |
[해설]
공칭전압은 그 계통을 부르는 이름이고, 정격전압은 그 계통에서 정상 운전 중에 나타날 수 있는 최고전압을 기준으로 정한 기기의 사용한도다. 계통 말단의 전압 상승과 부하 변동을 감안해 공칭전압보다 조금 높게 잡히므로, 차단기·단로기·피뢰기의 정격을 고를 때는 반드시 정격전압 쪽을 본다.
우리나라에서 쓰는 대응은 다음과 같다.
| 공칭전압[kV] | 6.6 | 22.9 | 66 | 154 | 345 | 765 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정격전압[kV] | 7.2 | 25.8 | 72.5 | 170 | 362 | 800 |
정격전압을 로 어림하면 22.9[kV]는 24.98, 154[kV]는 168.0이 나와 표준값과 가깝기는 하지만 정확히 맞지는 않는다. 즉 이 값들은 계산으로 뽑는 것이 아니라 표준 대응표를 외워 두는 항목이다. 같은 표에서 22.9[kV] 다중접지 배전선로용 피뢰기의 정격전압이 18[kV](변전소용 21[kV])라는 점도 함께 정리해 두면 좋다.