21-1케이블로 시설하는 지중 전선로의 공사 방법에는 관로식 · 암거식… | 2021년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
6
21-1
케이블로 시설하는 지중 전선로의 공사 방법에는 관로식 · 암거식 · 직접 매설식이 있다. 아래 물음에 답하시오.
(1) 관로식으로 시설하면서 차량이나 그 밖의 중량물이 누르는 힘을 받을 염려가 있는 곳이라면, 매설 깊이를 최소 얼마로 하여야 하는가?
(2) 직접 매설식으로 시설하는 곳이 차량이나 그 밖의 중량물이 누르는 힘을 받을 염려가 있다면, 매설 깊이를 최소 얼마로 하여야 하는가?
해설
(1) 1.0[m] 이상
(2) 1.0[m] 이상
[해설]
한국전기설비규정(KEC)의 지중 전선로 시설 기준에서 차량 등 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 곳은 관로식·직접 매설식 모두 매설 깊이를 1.0[m] 이상으로 한다.
- 관로식 — 중량물 압력 우려가 있으면 1.0[m] 이상, 없으면 0.6[m] 이상.
- 직접 매설식 — 중량물 압력 우려가 있으면 1.0[m] 이상, 그 밖의 곳은 0.6[m] 이상이며 트라프 등 방호물에 넣는다.
혼동 주의: 직접 매설식의 1.2[m] 기준은 KEC 개정 전 수치이고, 암거식은 매설 깊이 대신 견고한 암거 구조로 보호한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요