21-1케이블로 시설하는 지중 전선로의 공사 방법에는 관로식 · 암거식… | 2021년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
6
21-1
케이블로 시설하는 지중 전선로의 공사 방법에는 관로식 · 암거식 · 직접 매설식이 있다. 아래 물음에 답하시오.
(1) 관로식으로 시설하면서 차량이나 그 밖의 중량물이 누르는 힘을 받을 염려가 있는 곳이라면, 매설 깊이를 최소 얼마로 하여야 하는가?
(2) 직접 매설식으로 시설하는 곳이 차량이나 그 밖의 중량물이 누르는 힘을 받을 염려가 있다면, 매설 깊이를 최소 얼마로 하여야 하는가?
해설
(1) 1.0[m] 이상
(2) 1.0[m] 이상
[해설]
한국전기설비규정(KEC)의 지중 전선로 시설 기준에서 매설 깊이는 다음과 같다.
· 관로식: 매설 깊이를 1.0[m] 이상으로 하되, 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 곳은 0.6[m] 이상
· 직접 매설식: 차량이나 그 밖의 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소는 1.0[m] 이상, 그 밖의 장소는 0.6[m] 이상
· 암거식: 매설 깊이 규정 대신 견고한 구조의 암거에 시설한다.
직접 매설식은 케이블을 흙 속에 직접 묻는 방식이므로 트라프나 그에 준하는 방호물에 넣어야 하고, 매설 깊이 기준도 함께 지켜야 한다. 두 방식 모두 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 곳에서는 1.0[m]로 같다는 점이 이 문제의 핵심이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.