모두CBT

21-1어느 공동주택에서 1φ2W용 전력량계 35대를 새로 달았고, 수… | 2021년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

5

21-1

어느 공동주택에서 1φ2W용 전력량계 35대를 새로 달았고, 수명이 다한 3φ4W용 7대는 새 제품으로 갈아 끼웠다. 아래 품셈과 비고를 적용하여 직접노무비를 산출하시오(공구손료 등은 제외한다).

(단, 노임은 내선전공 1인당 95,000원으로 하고, 인공은 소수 넷째 자리에서 반올림하여 셋째 자리까지 나타낸다.)

[품셈] 전력량계·부속장치 설치 — 대당

종별내선전공
전력량계 1φ2W용0.14
전력량계 1φ3W용 및 3φ3W용0.21
전력량계 3φ4W용0.32
CT(저고압)0.40
PT(저고압)0.40
ZCT(영상변류기)0.40
현수용 MOF(고압 · 특고압)3.00
거치용 MOF(고압 · 특고압)2.00
계기함0.30
특수계기함0.45
변성기함(저압 · 고압)0.60

[비고]

① 방폭 200[%]

② 아파트 등 공동주택 및 이와 유사한 동일 장소 내에서 10대를 초과하는 전력량계 설치 시 추가 1대당 해당 품의 70[%]

③ 특수계기함은 3종 계기함, 농사용 계기함, 집합 계기함 및 저압 변류기용 계기함 등임

④ 고압 변성기함, 현수용 MOF 및 거치용 MOF(설치대 조립품 포함)를 주상설치 시 배전전공 적용

⑤ 철거 30[%], 재사용 철거 50[%]

해설

642,390[원]


[해설]

① 1φ2W용 35대 신설 — 공동주택이므로 비고 ②가 걸린다. 10대까지는 품셈값 0.14를 그대로 쓰고, 이를 넘는 25대는 0.14의 70[%]만 계상한다.

10×0.14+(3510)×0.14×0.7=1.4+2.45=3.85[]10 \times 0.14 + (35 - 10) \times 0.14 \times 0.7 = 1.4 + 2.45 = 3.85\,[\text{인}]

② 3φ4W용 7대 교체 — 교체는 헌 것을 뜯어내고(철거) 새 것을 다는(신설) 두 작업이다. 비고 ⑤의 철거 30[%]를 신설 100[%]에 더해 130[%]를 적용한다.

7×0.32×(1+0.3)=7×0.32×1.3=2.912[]7 \times 0.32 \times (1 + 0.3) = 7 \times 0.32 \times 1.3 = 2.912\,[\text{인}]

③ 총 소요 인공

3.85+2.912=6.762[]3.85 + 2.912 = 6.762\,[\text{인}]

④ 직접노무비

6.762×95,000=  6.762 \times 95{,}000 = \; 642,390[원]

3φ4W용 7대는 10대를 넘지 않으므로 비고 ②의 70[%] 감액이 적용되지 않는다는 점, 그리고 비고 ①(방폭) · ③ · ④는 이 문제의 조건과 무관해 쓰이지 않는다는 점에 주의한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.