모두CBT

21-1어느 공동주택에서 1φ2W용 전력량계 35대를 새로 달았고, 수… | 2021년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

5

21-1

어느 공동주택에서 1φ2W용 전력량계 35대를 새로 달았고, 수명이 다한 3φ4W용 7대는 새 제품으로 갈아 끼웠다. 아래 품셈과 비고를 적용하여 직접노무비를 산출하시오(공구손료 등은 제외한다).

(단, 노임은 내선전공 1인당 95,000원으로 하고, 인공은 소수 넷째 자리에서 반올림하여 셋째 자리까지 나타낸다.)

[품셈] 전력량계·부속장치 설치 — 대당

종별내선전공
전력량계 1φ2W용0.14
전력량계 1φ3W용 및 3φ3W용0.21
전력량계 3φ4W용0.32
CT(저고압)0.40
PT(저고압)0.40
ZCT(영상변류기)0.40
현수용 MOF(고압 · 특고압)3.00
거치용 MOF(고압 · 특고압)2.00
계기함0.30
특수계기함0.45
변성기함(저압 · 고압)0.60

[비고]

① 방폭 200[%]

② 아파트 등 공동주택 및 이와 유사한 동일 장소 내에서 10대를 초과하는 전력량계 설치 시 추가 1대당 해당 품의 70[%]

③ 특수계기함은 3종 계기함, 농사용 계기함, 집합 계기함 및 저압 변류기용 계기함 등임

④ 고압 변성기함, 현수용 MOF 및 거치용 MOF(설치대 조립품 포함)를 주상설치 시 배전전공 적용

⑤ 철거 30[%], 재사용 철거 50[%]

해설

642,390[원]


[해설]

전력량계 품셈에 따라 공동주택 동일 장소 10대 초과분은 1대당 품의 70[%]만 잡는다. 교체는 신설 100[%]에 철거 30[%]를 더해 130[%]를 적용한다.

1φ2W용 35대 신설: 10 × 0.14 + 25 × 0.14 × 0.7 = 1.4 + 2.45 = 3.85[인]
3φ4W용 7대 교체: 7 × 0.32 × 1.3 = 2.912[인]
합계: 3.85 + 2.912 = 6.762[인]
직접노무비 = 6.762 × 95,000 = 642,390[원]

혼동 주의: 3φ4W용은 7대로 10대를 넘지 않으므로 70[%] 감액이 붙지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2021년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 18문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기