21-1어느 공동주택에서 1φ2W용 전력량계 35대를 새로 달았고, 수… | 2021년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
21-1
어느 공동주택에서 1φ2W용 전력량계 35대를 새로 달았고, 수명이 다한 3φ4W용 7대는 새 제품으로 갈아 끼웠다. 아래 품셈과 비고를 적용하여 직접노무비를 산출하시오(공구손료 등은 제외한다).
(단, 노임은 내선전공 1인당 95,000원으로 하고, 인공은 소수 넷째 자리에서 반올림하여 셋째 자리까지 나타낸다.)
[품셈] 전력량계·부속장치 설치 — 대당
| 종별 | 내선전공 |
|---|---|
| 전력량계 1φ2W용 | 0.14 |
| 전력량계 1φ3W용 및 3φ3W용 | 0.21 |
| 전력량계 3φ4W용 | 0.32 |
| CT(저고압) | 0.40 |
| PT(저고압) | 0.40 |
| ZCT(영상변류기) | 0.40 |
| 현수용 MOF(고압 · 특고압) | 3.00 |
| 거치용 MOF(고압 · 특고압) | 2.00 |
| 계기함 | 0.30 |
| 특수계기함 | 0.45 |
| 변성기함(저압 · 고압) | 0.60 |
[비고]
① 방폭 200[%]
② 아파트 등 공동주택 및 이와 유사한 동일 장소 내에서 10대를 초과하는 전력량계 설치 시 추가 1대당 해당 품의 70[%]
③ 특수계기함은 3종 계기함, 농사용 계기함, 집합 계기함 및 저압 변류기용 계기함 등임
④ 고압 변성기함, 현수용 MOF 및 거치용 MOF(설치대 조립품 포함)를 주상설치 시 배전전공 적용
⑤ 철거 30[%], 재사용 철거 50[%]
642,390[원]
[해설]
① 1φ2W용 35대 신설 — 공동주택이므로 비고 ②가 걸린다. 10대까지는 품셈값 0.14를 그대로 쓰고, 이를 넘는 25대는 0.14의 70[%]만 계상한다.
② 3φ4W용 7대 교체 — 교체는 헌 것을 뜯어내고(철거) 새 것을 다는(신설) 두 작업이다. 비고 ⑤의 철거 30[%]를 신설 100[%]에 더해 130[%]를 적용한다.
③ 총 소요 인공
④ 직접노무비
642,390[원]
3φ4W용 7대는 10대를 넘지 않으므로 비고 ②의 70[%] 감액이 적용되지 않는다는 점, 그리고 비고 ①(방폭) · ③ · ④는 이 문제의 조건과 무관해 쓰이지 않는다는 점에 주의한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.