21-2계기정수가 2,400[Rev/kWh]인 적산전력량계에 소비전력 … | 2021년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
10
21-2
계기정수가 2,400[Rev/kWh]인 적산전력량계에 소비전력 500[W]의 부하가 걸려 있다. 이때 전력량계 원판이 1분 동안 몇 회전하는지 구하시오.
해설
20[rpm]
[해설]
계기정수 2,400[Rev/kWh]는 1[kWh]를 적산하는 동안 원판이 2,400회 돈다는 뜻이다.
n = k × P × t
n = 2,400 × 0.5[kW] × (1/60)[h]
n = 20[rpm]
검산하면 1분 20회전은 1시간 1,200회전이고, 1,200 ÷ 2,400 = 0.5[kWh]로 500[W]를 1시간 쓴 양과 맞는다.