22-1부동 충전 방식으로 운전하는 설비가 있다. 축전지는 연(납)축전… | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
2
22-1
부동 충전 방식으로 운전하는 설비가 있다. 축전지는 연(납)축전지로 용량이 100[Ah]이며, 부하 쪽 최대 정격전류는 80[A]이다. 이때 정류기가 맡아야 하는 직류 전류의 최댓값은 몇 [A]인지 구하시오.
해설
90[A]
[해설]
부동 충전 방식에서 정류기는 ① 축전지의 자기방전을 메우는 충전전류와 ② 부하가 상시 소비하는 전류를 동시에 공급한다. 따라서 정류기 출력전류는 두 전류의 합이다.
정류기 출력전류 = (축전지 정격용량 ÷ 표준 방전율) + 상시 부하전류
연축전지의 표준 방전율은 10시간율이므로 축전지 몫은
부하 몫은 이므로
∴ 90[A]
참고로 알칼리축전지는 표준 방전율이 5시간율이므로 같은 용량이라도 축전지 몫이 달라진다. 회로로 그리면 정류기 출력이 축전지 가지와 부하 가지로 나뉘는 병렬 구조가 된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요