농형 3상 유도전동기를 기동하는 방식 네 가지를 아래에 들었다. 다음 물음에 맞는 것을 골라 쓰시오.

[기동 방식] 직입기동, Y-△ 기동, 리액터기동, 콘돌파기동

(1) 기동할 때의 전류가 제일 큰 방식

(2) 기동할 때 생기는 토크가 제일 큰 방식

해설

(1) 직입기동

(2) 직입기동


[해설]

보기의 네 가지 가운데 직입기동(전전압 기동)만이 정격전압을 그대로 걸고, 나머지 셋은 기동할 때 전동기에 걸리는 전압을 낮춘다.

· 기동전류는 걸리는 전압에 비례한다(IsVI_s \propto V). 전압을 낮추지 않는 직입기동의 기동전류가 가장 크며, 보통 전부하 전류의 5~7배에 이른다.

· 기동토크는 전압의 제곱에 비례한다(TsV2T_s \propto V^2). 따라서 전압을 그대로 거는 직입기동의 토크도 가장 크다.

각 방법에서 전동기에 걸리는 전압을 xx 배라 하면 기동전류는 xx 배, 기동토크는 x2x^2 배가 된다. Y-△ 기동은 상전압이 13\dfrac{1}{\sqrt{3}} 로 줄어 기동전류·기동토크가 모두 직입기동의 13\dfrac{1}{3} 이 되고, 리액터기동과 콘돌파기동은 탭 전압에 따라 그만큼 낮아진다.

기동전류를 줄이면 기동토크도 함께 줄어든다는 것이 이 문제의 요점이다. 그래서 직입기동은 전원 용량에 여유가 있는 소용량 전동기(대략 5.5[kW] 이하)에 주로 쓴다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.