모두CBT

22-2바닥이 5[m] × 7.5[m]이고 바닥에서 천장까지의… | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

11

22-2

바닥이 5[m] × 7.5[m]이고 바닥에서 천장까지의 높이가 3.5[m]인 실이 있다. 여기에 40[W] 형광등 4등을 시설하여 평균 조도 100[lx]를 얻었다. 형광등 1등당 광속을 3,000[lm], 조명률을 0.5로 볼 때 이 실의 감광보상률을 구하시오.

해설

1.6


[해설]

조명 설계의 기본식은 다음과 같다.

FUN=EADFUN = EAD

여기서 FF 는 등 1개의 광속[lm], UU 는 조명률, NN 은 등 수, EE 는 조도[lx], AA 는 방의 면적[m2], DD 는 감광보상률이다.

방의 면적은 A=5×7.5=37.5[m2]A = 5 \times 7.5 = 37.5\,[\mathrm{m^2}] 이므로

D=FUNEA=3,000×0.5×4100×37.5=6,0003,750=1.6D = \dfrac{FUN}{EA} = \dfrac{3{,}000 \times 0.5 \times 4}{100 \times 37.5} = \dfrac{6{,}000}{3{,}750} = \mathbf{1.6}

천장 높이 3.5[m]는 이 계산에 쓰이지 않는다. 천장 높이는 실지수를 구해 조명률을 찾을 때 필요한 값인데, 이 문제는 조명률 0.5를 이미 주었기 때문이다. 주어진 수치를 모두 써야 한다는 생각에 억지로 끼워 넣지 않도록 주의한다.

감광보상률 DD 는 램프의 노화와 먼지로 광속이 줄어드는 몫을 미리 얹어 주는 계수여서 항상 1보다 크며, 보수율(유지율) MM 과는 D=1MD = \dfrac{1}{M} 의 관계다. 여기서는 M=11.6=0.625M = \dfrac{1}{1.6} = 0.625 에 해당한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.