22-2바닥이 5[m] × 7.5[m]이고 바닥에서 천장까지의… | 2022년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
11
22-2
바닥이 5[m] × 7.5[m]이고 바닥에서 천장까지의 높이가 3.5[m]인 실이 있다. 여기에 40[W] 형광등 4등을 시설하여 평균 조도 100[lx]를 얻었다. 형광등 1등당 광속을 3,000[lm], 조명률을 0.5로 볼 때 이 실의 감광보상률을 구하시오.
해설
1.6
[해설]
조명 설계의 기본식은 다음과 같다.
여기서 는 등 1개의 광속[lm], 는 조명률, 은 등 수, 는 조도[lx], 는 방의 면적[m2], 는 감광보상률이다.
방의 면적은 이므로
천장 높이 3.5[m]는 이 계산에 쓰이지 않는다. 천장 높이는 실지수를 구해 조명률을 찾을 때 필요한 값인데, 이 문제는 조명률 0.5를 이미 주었기 때문이다. 주어진 수치를 모두 써야 한다는 생각에 억지로 끼워 넣지 않도록 주의한다.
감광보상률 는 램프의 노화와 먼지로 광속이 줄어드는 몫을 미리 얹어 주는 계수여서 항상 1보다 크며, 보수율(유지율) 과는 의 관계다. 여기서는 에 해당한다.