23-1뱅킹 배전방식에서 변압기나 선로에 사고가 생겼을 때, 남아 있던… | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
12
23-1
뱅킹 배전방식에서 변압기나 선로에 사고가 생겼을 때, 남아 있던 건전한 변압기까지 차례로 회로에서 떨어져 나가면서 정전 범위가 점점 넓어지는 현상이 있다. 이 현상을 무엇이라 부르는지 쓰시오.
해설
캐스케이딩 현상
[해설]
뱅킹 방식은 같은 고압 배전선에 매달린 여러 대의 주상변압기 2차 측을 저압선으로 서로 이어 붙인 배전방식이다. 전압변동과 전력손실이 줄고 부하 증가에 대한 융통성이 커지는 장점이 있으나, 한 대의 변압기나 그 구간 저압선에 사고가 나면 사고 전류가 이웃 변압기로부터 몰려들어 그 보호장치까지 차례로 동작한다. 이렇게 건전한 변압기까지 연쇄적으로 회로에서 분리되어 정전 구간이 확대되는 현상이 캐스케이딩(cascading)이다.
방지 대책은 저압선의 각 구간마다 구분 퓨즈를 두어 사고 구간만 국부적으로 끊어 내는 것이다. 즉 뱅킹 배전에서는 변압기 1차 측 고압 컷아웃 스위치(COS)와 저압 구분 퓨즈의 보호 협조가 핵심이 된다.
표기에 관하여: 영어 cascading의 음차이므로 캐스케이딩으로 적는 것이 표준이며, 일부 교재에는 '케스케이딩'으로 인쇄되어 있으나 같은 용어다. 채점에서는 둘 다 인정된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.