모두CBT

23-2다음 그림이 나타내는 저압 배전 방식에 대하여 물음에 답하시오.… | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

18

23-2

다음 그림이 나타내는 저압 배전 방식에 대하여 물음에 답하시오.

변전소 모선 차단기 부하 부하 부하 부하 부하 부하 네트워크 변압기 네트워크 프로텍터 급전선

(1) 이 배전 방식의 명칭

(2) 이 방식의 특징 4가지

해설

(1) 저압 네트워크 방식

(2)

① 무정전 공급이 가능해 공급 신뢰도가 매우 높다

② 전압강하와 전력손실이 줄어든다

③ 플리커와 전압 변동률이 작다

④ 기기의 이용률이 높아진다


[해설]

그림처럼 여러 급전선에 달린 네트워크 변압기의 2차 측을 그물(격자) 모양으로 서로 묶은 계통이 저압 네트워크 방식이다.

  • 무정전 공급 — 급전선 하나가 고장 나도 다른 급전선이 같은 저압망에 전력을 보내 정전이 없다.
  • 전압강하·전력손실 감소 — 부하 전류가 여러 경로로 나뉘어 흐르기 때문이다.
  • 플리커·전압 변동률 감소 — 망 전체가 하나로 묶여 전원 측 임피던스가 작아진다.
  • 기기 이용률 향상 — 여러 변압기가 부하를 나눠 맡아 놀리는 예비 설비가 줄어든다.

네트워크 프로텍터는 고장 회선 쪽으로 전력이 역류하는 것을 끊는 보호장치다. 이 장치 때문에 설비비가 비싸다는 점이 이 방식의 단점이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2023년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 18문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기