23-2

비상용 조명으로 110[V]용 100[W] 등 58개와 60[W] 등 50개를 켠다. 이 부하를 30분간 감당할 HS형 축전지 54[cell]을 쓰며, 허용되는 최저전압은 100[V], 축전지가 놓이는 최저 온도는 5[℃]이다. 경년 용량 저하율 0.8, 용량 환산 시간 K = 1.2로 하여 필요한 축전지 용량[Ah]을 산출하시오.

해설

120[Ah]


[해설]

축전지 용량은 C = KI / L(K 용량 환산 시간, I 방전 전류, L 보수율)로 구한다.

I = (100×58 + 60×50) / 110 = 8,800 / 110 = 80[A]
C = 1.2×80 / 0.8 = 120[Ah]