23-23층짜리 사무실 건물에 6,000[V] 3상 3선식을 받아 20… | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
23-2
3층짜리 사무실 건물에 6,000[V] 3상 3선식을 받아 200[V]로 낮추어 쓰는 수전 설비를 갖추었다. 부하 설비가 아래 표와 같을 때 [조건]을 보고 물음에 답하시오.
[조건]
· 역률은 동력 쪽 부하를 모두 70[%], 나머지를 100[%]로 본다.
· 수용률(조명·콘센트 쪽) — 전등 60[%] / 콘센트 70[%] / 전화 교환용 정류기 100[%]
· 변압기 용량을 낼 때 예비율(여유율)은 반영하지 않고, 답은 표준 규격 용량으로 쓴다.
· 변압기 용량 산정에는 동력 쪽 수용률로 전체 평균 65[%]를 쓴다.
[동력 부하 설비]
| 사용 목적 | 용량[kW] | 대수 | 상용 동력[kW] | 하계 동력[kW] | 동계 동력[kW] |
| 난방 설비 | |||||
| · 보일러 펌프 | 6.7 | 1 | 6.7 | ||
| · 오일 기어 펌프 | 0.4 | 1 | 0.4 | ||
| · 온수 순환 펌프 | 3.7 | 1 | 3.7 | ||
| 공기 조화 설비 | |||||
| · 1, 2, 3층 패키지 콤프레셔 | 7.5 | 6 | 45.0 | ||
| · 콤프레셔 팬 | 5.5 | 3 | 16.5 | ||
| · 냉각수 펌프 | 5.5 | 1 | 5.5 | ||
| · 쿨링 타워 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||
| 급수 배수 설비 | |||||
| · 양수 펌프 | 3.7 | 1 | 3.7 | ||
| 기타 | |||||
| · 소화 펌프 | 5.5 | 1 | 5.5 | ||
| · 셔터 | 0.4 | 2 | 0.8 | ||
| 합계 | 26.5 | 52.0 | 10.8 |
[조명 및 콘센트 부하 설비]
| 사용 목적 | 와트수[W] | 설치 수량 | 환산 용량[VA] | 총 용량[VA] | 비고 |
| 전등 설비 | |||||
| · 수은등 A | 200 | 2 | 260 | 520 | 200[V] 고역률 |
| · 수은등 B | 100 | 8 | 140 | 1,120 | 100[V] 고역률 |
| · 형광등 | 40 | 820 | 55 | 45,100 | 200[V] 고역률 |
| · 백열 전등 | 60 | 20 | 60 | 1,200 | |
| 콘센트 설비 | |||||
| · 일반 콘센트 | 70 | 150 | 10,500 | 2P 15[A] | |
| · 환기팬용 콘센트 | 8 | 55 | 440 | ||
| · 히터용 콘센트 | 1,500 | 2 | 3,000 | ||
| · 복사기용 콘센트 | 4 | 3,600 | |||
| · 텔레타이프용 콘센트 | 2 | 2,400 | |||
| · 룸 쿨러용 콘센트 | 6 | 7,200 | |||
| 기타 | |||||
| · 전화 교환용 정류기 | 1 | 800 | |||
| 합계 | 75,880 |
(1) 겨울철 난방 때 온수 순환 펌프를 상시 돌리고, 보일러 펌프와 오일 기어 펌프에 수용률 55[%]를 적용한다면 난방 동력의 수용 부하[kW]를 구하시오.
(2) 상용·하계·동계 동력의 피상 전력[kVA]을 각각 구하시오.
(3) 이 건물이 갖춘 전기 설비 용량의 합계는 몇 [kVA]로 보아야 하는가?
(4) 조명·콘센트 쪽에 쓸 단상 변압기는 최소 몇 [kVA] 용량이어야 하는가?
(5) 동력 쪽에 쓰는 3상 변압기 용량[kVA]을 구하시오.
(6) 단상 변압기와 3상 변압기에 각각 딸린 전류계용 변류기의 1차 정격전류[A]를 구하시오.
(7) 각 부하에 전력용 콘덴서를 달아 역률을 개선하려 한다. 보일러 펌프 쪽 역률을 95[%]까지 끌어올리는 데 필요한 콘덴서 용량[kVA]을 구하시오.
(1) 7.61[kW]
(2) 상용 동력 37.86[kVA], 하계 동력 74.29[kVA], 동계 동력 15.43[kVA]
(3) 188.03[kVA]
(4) 50[kVA]
(5) 75[kVA]
(6) 단상 10[A], 3상 10[A]
(7) 4.63[kVA]
[해설]
(1) 온수 순환 펌프는 상시 운전이므로 수용률 100[%], 나머지 두 펌프에만 55[%]를 적용한다.
(2) 동력 부하의 역률이 0.7이므로 표의 합계 [kW]를 0.7로 나눈다.
(3) 냉방과 난방은 계절이 갈려 동시에 걸리지 않으므로 하계 동력과 동계 동력 중 큰 쪽만 잡는다(74.29 > 15.43이므로 동계 15.43은 제외). 여기에 상용 동력과 조명·콘센트 총 용량 75,880[VA]를 더한다.
설비 용량을 묻고 있으므로 조명·콘센트 쪽에는 수용률을 적용하지 않는다(수용률은 (4)에서 변압기 용량을 정할 때 쓴다).
(4) 전등·콘센트·기타로 나누어 각각 수용률을 곱한다.
· 전등:
· 콘센트:
· 기타(정류기):
→ 표준 용량 50[kVA] 선정
(5) 상용 동력과 하계 동력을 합해 평균 수용률 65[%]를 적용한다.
→ 표준 용량 75[kVA] 선정
(6) 변류기는 변압기 1차 측에 설치하므로 1차 전압 6,000[V]를 기준으로 1차 전류를 구한 뒤 여유 1.25~1.5배를 곱한다.
· 단상: , → 10[A]
· 3상: , → 10[A]
이 대목을 2차 전압 200[V]로 계산해 400[A]·300[A]로 실은 교재가 있으나, 같은 지면이 제시한 공식 자체가 변압기 1차 전압 기준이어서 앞뒤가 맞지 않는다. 같은 문제가 실린 다른 회차들도 모두 6,000[V] 기준으로 10[A]를 답으로 삼는다.
(7) 보일러 펌프 6.7[kW]의 역률을 0.7에서 0.95로 올린다.