23-23층짜리 사무실 건물에 6,000[V] 3상 3선식을 받아 20… | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

4

23-2

3층짜리 사무실 건물에 6,000[V] 3상 3선식을 받아 200[V]로 낮추어 쓰는 수전 설비를 갖추었다. 부하 설비가 아래 표와 같을 때 [조건]을 보고 물음에 답하시오.

[조건]

· 역률은 동력 쪽 부하를 모두 70[%], 나머지를 100[%]로 본다.

· 수용률(조명·콘센트 쪽) — 전등 60[%] / 콘센트 70[%] / 전화 교환용 정류기 100[%]

· 변압기 용량을 낼 때 예비율(여유율)은 반영하지 않고, 답은 표준 규격 용량으로 쓴다.

· 변압기 용량 산정에는 동력 쪽 수용률로 전체 평균 65[%]를 쓴다.

[동력 부하 설비]

사용 목적용량[kW]대수상용 동력[kW]하계 동력[kW]동계 동력[kW]
난방 설비
· 보일러 펌프6.716.7
· 오일 기어 펌프0.410.4
· 온수 순환 펌프3.713.7
공기 조화 설비
· 1, 2, 3층 패키지 콤프레셔7.5645.0
· 콤프레셔 팬5.5316.5
· 냉각수 펌프5.515.5
· 쿨링 타워1.511.5
급수 배수 설비
· 양수 펌프3.713.7
기타
· 소화 펌프5.515.5
· 셔터0.420.8
합계26.552.010.8

[조명 및 콘센트 부하 설비]

사용 목적와트수[W]설치 수량환산 용량[VA]총 용량[VA]비고
전등 설비
· 수은등 A2002260520200[V] 고역률
· 수은등 B10081401,120100[V] 고역률
· 형광등408205545,100200[V] 고역률
· 백열 전등6020601,200
콘센트 설비
· 일반 콘센트7015010,5002P 15[A]
· 환기팬용 콘센트855440
· 히터용 콘센트1,50023,000
· 복사기용 콘센트43,600
· 텔레타이프용 콘센트22,400
· 룸 쿨러용 콘센트67,200
기타
· 전화 교환용 정류기1800
합계75,880

(1) 겨울철 난방 때 온수 순환 펌프를 상시 돌리고, 보일러 펌프와 오일 기어 펌프에 수용률 55[%]를 적용한다면 난방 동력의 수용 부하[kW]를 구하시오.

(2) 상용·하계·동계 동력의 피상 전력[kVA]을 각각 구하시오.

(3) 이 건물이 갖춘 전기 설비 용량의 합계는 몇 [kVA]로 보아야 하는가?

(4) 조명·콘센트 쪽에 쓸 단상 변압기는 최소 몇 [kVA] 용량이어야 하는가?

(5) 동력 쪽에 쓰는 3상 변압기 용량[kVA]을 구하시오.

(6) 단상 변압기와 3상 변압기에 각각 딸린 전류계용 변류기의 1차 정격전류[A]를 구하시오.

(7) 각 부하에 전력용 콘덴서를 달아 역률을 개선하려 한다. 보일러 펌프 쪽 역률을 95[%]까지 끌어올리는 데 필요한 콘덴서 용량[kVA]을 구하시오.

해설

(1) 7.61[kW]

(2) 상용 동력 37.86[kVA], 하계 동력 74.29[kVA], 동계 동력 15.43[kVA]

(3) 188.03[kVA]

(4) 50[kVA]

(5) 75[kVA]

(6) 단상 10[A], 3상 10[A]

(7) 4.63[kVA]


[해설]

(1) 온수 순환 펌프는 상시 운전이므로 수용률 100[%], 나머지 두 펌프에만 55[%]를 적용한다.

P=3.7×1+(6.7+0.4)×0.55=3.7+3.905=7.61[kW]P=3.7\times 1+(6.7+0.4)\times 0.55=3.7+3.905=\mathbf{7.61[\mathrm{kW}]}

(2) 동력 부하의 역률이 0.7이므로 표의 합계 [kW]를 0.7로 나눈다.

Pa1=26.50.7=37.86[kVA]P_{a1}=\dfrac{26.5}{0.7}=\mathbf{37.86[\mathrm{kVA}]}

Pa2=52.00.7=74.29[kVA]P_{a2}=\dfrac{52.0}{0.7}=\mathbf{74.29[\mathrm{kVA}]}

Pa3=10.80.7=15.43[kVA]P_{a3}=\dfrac{10.8}{0.7}=\mathbf{15.43[\mathrm{kVA}]}

(3) 냉방과 난방은 계절이 갈려 동시에 걸리지 않으므로 하계 동력과 동계 동력 중 큰 쪽만 잡는다(74.29 > 15.43이므로 동계 15.43은 제외). 여기에 상용 동력과 조명·콘센트 총 용량 75,880[VA]를 더한다.

Pa=37.86+74.29+75.88=188.03[kVA]P_{a}=37.86+74.29+75.88=\mathbf{188.03[\mathrm{kVA}]}

설비 용량을 묻고 있으므로 조명·콘센트 쪽에는 수용률을 적용하지 않는다(수용률은 (4)에서 변압기 용량을 정할 때 쓴다).

(4) 전등·콘센트·기타로 나누어 각각 수용률을 곱한다.

· 전등: (520+1,120+45,100+1,200)×0.6×103=28.76[kVA](520+1{,}120+45{,}100+1{,}200)\times 0.6\times 10^{-3}=28.76[\mathrm{kVA}]

· 콘센트: (10,500+440+3,000+3,600+2,400+7,200)×0.7×103=19[kVA](10{,}500+440+3{,}000+3{,}600+2{,}400+7{,}200)\times 0.7\times 10^{-3}=19[\mathrm{kVA}]

· 기타(정류기): 800×1×103=0.8[kVA]800\times 1\times 10^{-3}=0.8[\mathrm{kVA}]

28.76+19+0.8=48.56[kVA]28.76+19+0.8=48.56[\mathrm{kVA}] → 표준 용량 50[kVA] 선정

(5) 상용 동력과 하계 동력을 합해 평균 수용률 65[%]를 적용한다.

Pa=26.5+52.00.7×0.65=72.89[kVA]P_{a}=\dfrac{26.5+52.0}{0.7}\times 0.65=72.89[\mathrm{kVA}] → 표준 용량 75[kVA] 선정

(6) 변류기는 변압기 1차 측에 설치하므로 1차 전압 6,000[V]를 기준으로 1차 전류를 구한 뒤 여유 1.25~1.5배를 곱한다.

· 단상: I1=50×1036,000=8.33[A]I_{1}=\dfrac{50\times 10^{3}}{6{,}000}=8.33[\mathrm{A}], 8.33×(1.251.5)=10.4212.5[A]8.33\times(1.25\sim 1.5)=10.42\sim 12.5[\mathrm{A}]10[A]

· 3상: I1=75×1033×6,000=7.22[A]I_{1}=\dfrac{75\times 10^{3}}{\sqrt{3}\times 6{,}000}=7.22[\mathrm{A}], 7.22×(1.251.5)=9.0210.83[A]7.22\times(1.25\sim 1.5)=9.02\sim 10.83[\mathrm{A}]10[A]

이 대목을 2차 전압 200[V]로 계산해 400[A]·300[A]로 실은 교재가 있으나, 같은 지면이 제시한 공식 I1=P3V1cosθ×(1.251.5)I_{1}=\dfrac{P}{\sqrt{3}\,V_{1}\cos\theta}\times(1.25\sim 1.5) 자체가 변압기 1차 전압 기준이어서 앞뒤가 맞지 않는다. 같은 문제가 실린 다른 회차들도 모두 6,000[V] 기준으로 10[A]를 답으로 삼는다.

(7) 보일러 펌프 6.7[kW]의 역률을 0.7에서 0.95로 올린다.

Qc=P(tanθ1tanθ2)=6.7(10.720.710.9520.95)Q_{c}=P(\tan\theta_{1}-\tan\theta_{2})=6.7\left(\dfrac{\sqrt{1-0.7^{2}}}{0.7}-\dfrac{\sqrt{1-0.95^{2}}}{0.95}\right)

=6.7×(1.02020.3287)=4.63[kVA]=6.7\times(1.0202-0.3287)=\mathbf{4.63[\mathrm{kVA}]}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.