23-3피뢰기가 제 기능을 하기 위해 갖추어야 할 조건을 3가지 쓰시오. | 2023년 전기산업기사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
14
23-3
피뢰기가 제 기능을 하기 위해 갖추어야 할 조건을 3가지 쓰시오.
해설
① 충격 방전개시전압이 낮을 것
② 상용주파 방전개시전압이 높을 것
③ 방전내량이 크고 제한전압이 낮을 것
[해설]
피뢰기는 이상전압이 들어오면 즉시 방전해 기기를 보호하고, 평상시 전압에서는 방전하지 않아야 한다.
- 충격 방전개시전압이 낮아야 뇌 서지가 들어올 때 늦지 않게 방전을 시작한다.
- 상용주파 방전개시전압이 높아야 정상 운전 전압에서 잘못 방전하지 않는다.
- 방전내량이 크면 큰 방전전류를 견디고, 제한전압(방전 중 단자에 남는 전압)이 낮으면 기기 절연을 지킨다.
외우는 요령: 충격(서지)에는 민감하게, 상용주파에는 둔감하게, 방전 중 남는 전압은 낮게.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요