아래 그림은 22.9[kV-Y] 특고압 간이 수전설비 결선도의 일부이다. 도면에 표시된 ⓐ~ⓔ에 관하여 다음 물음에 답하시오.

CH a ASS 25.8[kV] 200[A] PF d b TR 3φ 700[kVA] 22.9[kV]/380-220[V] E E c ACB 4P (W/OCR, OCGR) CT×3 e M E

(1) ⓐ는 자동 고장 구분 개폐기이다. 다음 설명의 빈칸을 채우시오.

   22.9[kV-Y] 계통에서 수전용량 ( ① )[kVA] 이하까지 적용할 수 있으며, 300[kVA] 이하이면 이것을 대신하여 ( ② )을(를) 시설할 수 있다.

(2) ⓑ는 수전용 변압기이다. 다음 설명의 빈칸을 채우시오.

   과전류 강도는 최대 부하전류의 ( ① )배에 해당하는 전류를 ( ② )초 동안 흘릴 수 있어야 한다.

(3) ⓒ는 변압기 2차측 개폐장치인 ACB이다. 이 차단기가 담당하는 보호 요소를 3가지 쓰시오.

(4) ⓓ는 전력 퓨즈이다. 다음 설명의 빈칸을 채우시오.

   수전용량 ( ① )[kVA] 이하이면 PF 대신 COS를 쓸 수 있고, 이때 COS는 비대칭 차단전류 ( ② )[kA] 이상인 것이어야 한다.

(5) ⓔ의 변류비를 선정하시오. 단, 변류기 1차 정격전류는 부하전류의 125[%]로 잡고 아래 표준 규격 중에서 고른다.

구분표준 규격
1차 전류[A]1,000 / 1,200 / 1,400 / 2,000
2차 전류[A]5
해설

(1) ① 1,000 ② 기중부하개폐기(인터럽터 스위치)

(2) ① 25 ② 2

(3) 단락 보호, 과부하 보호, 결상 보호

(4) ① 300 ② 10

(5) 1,400/5


[해설]

22.9[kV-Y] 간이 수전설비는 수전용량 1,000[kVA] 이하에 적용하는 표준 결선이다. 인입구의 자동 고장 구분 개폐기(ASS)는 구내 사고가 배전선로로 번지지 않도록 사고 구간을 스스로 끊어 주며, 용량이 300[kVA] 이하로 작으면 이를 대신해 기중부하개폐기(인터럽터 스위치)를 시설할 수 있다.

수전용 변압기는 계통 사고 때의 열적·기계적 충격을 버텨야 하므로, 최대 부하전류의 25배가 되는 전류를 2초 동안 흘릴 수 있는 과전류 강도를 갖추도록 요구한다.

2차측 ACB에는 OCR·OCGR가 붙어 단락 보호, 과부하(과전류) 보호, 결상 보호를 담당한다.

1차측 전력 퓨즈는 수전용량 300[kVA] 이하일 때 COS로 갈음할 수 있으며, 이 경우 COS의 비대칭 차단전류가 10[kA] 이상이어야 한다.

(5) 먼저 변압기 2차 정격전류를 구한다.

I=P3V=700×1033×380=1063.54[A]I = \dfrac{P}{\sqrt{3}\,V} = \dfrac{700\times 10^{3}}{\sqrt{3}\times 380} = 1063.54\,[\mathrm{A}]

여기에 여유율 125[%]를 곱하면 변류기 1차 전류의 요구값이 나온다.

I1=1063.54×1.25=1329.42[A]I_{1} = 1063.54 \times 1.25 = 1329.42\,[\mathrm{A}]

표준 규격 1,000 · 1,200 · 1,400 · 2,000[A] 가운데 1,329.42[A]보다 크면서 가장 작은 값이 1,400[A]이므로 변류비는 1,400/5로 정한다.

참고로 22.9[kV-Y], 1,000[kVA] 이하 간이 수전설비의 표준 결선은 다음과 같다.

인입구 자동 고장 구분 개폐기(ASS) DS LA E PF (10[kA] 이상) MOF 전력량계 수전용 변압기 부하