24-1아래 그림은 22.9[kV-Y] 특고압 간이 수전설비 결선도의 … | 2024년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
24-1
아래 그림은 22.9[kV-Y] 특고압 간이 수전설비 결선도의 일부이다. 도면에 표시된 ⓐ~ⓔ에 관하여 다음 물음에 답하시오.
(1) ⓐ는 자동 고장 구분 개폐기이다. 다음 설명의 빈칸을 채우시오.
22.9[kV-Y] 계통에서 수전용량 ( ① )[kVA] 이하까지 적용할 수 있으며, 300[kVA] 이하이면 이것을 대신하여 ( ② )을(를) 시설할 수 있다.
(2) ⓑ는 수전용 변압기이다. 다음 설명의 빈칸을 채우시오.
과전류 강도는 최대 부하전류의 ( ① )배에 해당하는 전류를 ( ② )초 동안 흘릴 수 있어야 한다.
(3) ⓒ는 변압기 2차측 개폐장치인 ACB이다. 이 차단기가 담당하는 보호 요소를 3가지 쓰시오.
(4) ⓓ는 전력 퓨즈이다. 다음 설명의 빈칸을 채우시오.
수전용량 ( ① )[kVA] 이하이면 PF 대신 COS를 쓸 수 있고, 이때 COS는 비대칭 차단전류 ( ② )[kA] 이상인 것이어야 한다.
(5) ⓔ의 변류비를 선정하시오. 단, 변류기 1차 정격전류는 부하전류의 125[%]로 잡고 아래 표준 규격 중에서 고른다.
| 구분 | 표준 규격 |
|---|---|
| 1차 전류[A] | 1,000 / 1,200 / 1,400 / 2,000 |
| 2차 전류[A] | 5 |
(1) ① 1,000 ② 기중부하개폐기(인터럽터 스위치)
(2) ① 25 ② 2
(3) 단락 보호, 과부하 보호, 결상 보호
(4) ① 300 ② 10
(5) 1,400/5
[해설]
22.9[kV-Y] 간이 수전설비는 수전용량 1,000[kVA] 이하에 적용하는 표준 결선이다. 인입구의 자동 고장 구분 개폐기(ASS)는 구내 사고가 배전선로로 번지지 않도록 사고 구간을 스스로 끊어 주며, 용량이 300[kVA] 이하로 작으면 이를 대신해 기중부하개폐기(인터럽터 스위치)를 시설할 수 있다.
수전용 변압기는 계통 사고 때의 열적·기계적 충격을 버텨야 하므로, 최대 부하전류의 25배가 되는 전류를 2초 동안 흘릴 수 있는 과전류 강도를 갖추도록 요구한다.
2차측 ACB에는 OCR·OCGR가 붙어 단락 보호, 과부하(과전류) 보호, 결상 보호를 담당한다.
1차측 전력 퓨즈는 수전용량 300[kVA] 이하일 때 COS로 갈음할 수 있으며, 이 경우 COS의 비대칭 차단전류가 10[kA] 이상이어야 한다.
(5) 먼저 변압기 2차 정격전류를 구한다.
여기에 여유율 125[%]를 곱하면 변류기 1차 전류의 요구값이 나온다.
표준 규격 1,000 · 1,200 · 1,400 · 2,000[A] 가운데 1,329.42[A]보다 크면서 가장 작은 값이 1,400[A]이므로 변류비는 1,400/5로 정한다.
참고로 22.9[kV-Y], 1,000[kVA] 이하 간이 수전설비의 표준 결선은 다음과 같다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.