모두CBT

24-1경간이 100[m]인 철탑 구간에 공칭단면적 38[mm2]의 경… | 2024년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

3

24-1

경간이 100[m]인 철탑 구간에 공칭단면적 38[mm2]의 경동연선을 가선한다. 다음 조건에서 전선의 이도[m]를 구하시오.

· 인장하중 : 1,480[kg]

· 안전율 : 2.2

· 전선 자체의 무게 : 0.334[kg/m]

· 수평하중 : 0.608[kg/m]

해설

1.29[m]


[해설]

전선에는 자중이 아래로, 풍압에 의한 수평하중이 옆으로 작용하므로 두 하중을 직각으로 합성한 값을 쓴다.

W=Wc2+Ww2=0.3342+0.6082=0.6937[kg/m]W = \sqrt{W_{c}^{2} + W_{w}^{2}} = \sqrt{0.334^{2} + 0.608^{2}} = 0.6937\,[\mathrm{kg/m}]

수평 장력은 인장하중을 안전율로 나눈 값이다.

T=14802.2=672.73[kg]T = \dfrac{1480}{2.2} = 672.73\,[\mathrm{kg}]

이도 공식에 넣으면

D=WS28T=0.6937×10028×672.73=1.29[m]D = \dfrac{W S^{2}}{8T} = \dfrac{0.6937 \times 100^{2}}{8 \times 672.73} = \mathbf{1.29}\,[\mathrm{m}]

자중만 넣고 수평하중을 빼먹거나, 인장하중을 안전율로 나누지 않고 그대로 쓰는 것이 흔한 실수다. 단면적 38[mm2]은 전선의 종류를 지정할 뿐 이 계산에는 쓰이지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.