24-2다음 두 그림이 나타내는 수전 방식의 명칭을 각각 쓰시오.① 전… | 2024년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
12
24-2
다음 두 그림이 나타내는 수전 방식의 명칭을 각각 쓰시오.
①
②
해설
① 환상식(루프) 수전방식
② 스폿 네트워크 방식
[해설]
① 환상식(루프) 수전방식 : 변전소에서 나간 회선이 여러 수용가를 차례로 거쳐 다시 변전소로 돌아와 하나의 고리를 이룬다. 그림에서 두 인출 회선이 세 수전설비를 지나 서로 이어져 폐루프를 만드는 것이 특징이다. 고장 구간을 양쪽 개폐기로 떼어 내면 나머지 구간은 반대 방향에서 계속 급전받을 수 있어 정전 범위가 좁고 전압변동이 작다. 다만 보호협조가 까다롭고 설비비가 늘어난다.
② 스폿 네트워크 방식 : 서로 다른 배전선 여러 회선(보통 3회선)에서 각각 네트워크 변압기로 받은 뒤, 네트워크 프로텍터를 거쳐 2차 측을 하나의 공통 모선에 병렬로 묶는다. 그림에서 3계열이 각각 단로기 → 네트워크 변압기 → 프로텍터를 지나 한 모선에 모이는 구성이 그것이다. 한 회선이 고장 나면 그 계열의 프로텍터만 자동으로 열려 분리되므로 무정전으로 공급이 이어진다. 신뢰도가 가장 높아 대도시의 중요 부하에 쓰이지만 설비비가 비싸다.
네트워크 프로텍터는 프로텍터 차단기·프로텍터 퓨즈·전력방향계전기로 이루어져, 배전선 쪽으로 전력이 거꾸로 흐르면 이를 검출해 회선을 떼어 내는 역할을 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.