아래 계통도의 기기 안쪽 A 지점에서 완전 지락 사고가 일어났다. 물음에 답하시오.

변압기 220[V] 접지저항 R1=10[Ω] 기기 A 접지저항 R2=100[Ω]

(1) 아무도 외함에 손대지 않고 있을 때, 외함이 대지에 대하여 갖는 전압[V]을 구하시오.

(2) 사람이 외함을 잡았다면 그 몸으로 통하는 전류[mA]는 얼마인지 구하시오.(단, 인체 저항 3,000[Ω]으로 본다.)

해설

(1) 200[V]

(2) 66.47[mA]


[해설]

(1) 완전 지락이 나면 전원 220[V]가 변압기 측 접지저항 R1=10R_1=10[Ω]과 기기 외함 접지저항 R2=100R_2=100[Ω]의 직렬회로에 걸린다. 외함의 대지전압은 R2R_2에 걸리는 분압이다.

e=R2R1+R2E=10010+100×220=200e=\dfrac{R_2}{R_1+R_2}\,E=\dfrac{100}{10+100}\times 220=200 [V] → 200[V]

(2) 사람이 외함을 잡으면 인체저항 R=3,000R=3{,}000[Ω]이 R2R_2와 병렬로 들어온다.

R2/ ⁣/R=100×3,000100+3,000=96.77R_2/\!/R=\dfrac{100\times 3{,}000}{100+3{,}000}=96.77 [Ω]

I=22010+96.77=2.0604I=\dfrac{220}{10+96.77}=2.0604 [A]

이 전류가 R2R_2와 인체로 갈라지므로 인체로 흐르는 몫은 전류분배로 구한다.

Ig=2.0604×100100+3,000=0.06647I_g=2.0604\times\dfrac{100}{100+3{,}000}=0.06647 [A] → 66.47[mA]

사람이 닿는 순간 외함 전압이 200[V]에서 2.0604×96.77199.42.0604\times 96.77\fallingdotseq 199.4[V] 남짓으로 거의 그대로 유지된다는 점이 중요하다. 접지저항 R2R_2가 인체저항보다 훨씬 작아야 인체로 갈라지는 전류가 줄어드는데, 여기서는 100[Ω]이나 되어 66[mA]가 흐른다. 이는 심실세동을 일으킬 수 있는 크기이므로, 외함 접지저항을 낮추는 것만으로는 부족하고 인체감전보호용 누전차단기를 함께 시설해야 한다.