아래는 어느 공장 구내의 수전 설비 계통도이다. 그림과 표를 함께 참고하여 물음에 답하시오.
[뱅크의 부하 용량표]
| Feeder | 부하설비 용량[kW] | 수용률[%] |
|---|---|---|
| F1 | 125 | 80 |
| F2 | 125 | 80 |
| F3 | 500 | 70 |
| F4 | 600 | 84 |
[변류기 규격표]
| 항목 | 변류기 |
|---|---|
| 정격 1차 전류[A] | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500 |
| 정격 2차 전류[A] | 5 |
[변압기 표준용량[kVA]]
| 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, 5,000, 7,500, 10,000 |
(1) A·B·C·D 네 뱅크에는 위 표와 똑같은 부하가 저마다 걸려 있고, 뱅크 상호간 부등률은 1.3이다. 중앙 변전소용 변압기 용량을 표준용량 가운데에서 정하시오.(단, 모든 부하의 역률은 0.8로 본다.)
(2) 두 변류기 CT1과 CT2에 적용할 변류비를 표준규격 가운데에서 각각 고르시오.(단, 수전전압은 1차 20,000/6,000[V], 2차 6,000/400[V]이다.)
(1) 5,000[kVA]
(2) CT1 : 500/5, CT2 : 2,500/5
[해설]
최대수용전력 = 설비용량 × 수용률이고, 여러 뱅크를 합칠 때는 그 합계를 부등률로 나눈다.
뱅크 1개: 125×0.8 + 125×0.8 + 500×0.7 + 600×0.84 = 1,054[kW]
1,054 ÷ 0.8 = 1,317.5[kVA]
중앙 변전소: 1,317.5×4 ÷ 1.3 = 4,053.85[kVA] → 표준용량 5,000[kVA]
변류기 1차 전류는 부하전류에 1.25~1.5배 여유를 준 뒤 그 이상인 표준값을 고른다.
CT1(6[kV] 모선, 네 뱅크 합성용량): I = 4,053.85 ÷ (√3×6) = 390.08[A]
390.08×(1.25~1.5) = 487.6~585.1[A] → 500/5
CT2(400[V]측, 뱅크 1개): I = 1,317.5 ÷ (√3×0.4) = 1,901.65[A]
1,901.65×(1.25~1.5) = 2,377.1~2,852.5[A] → 2,500/5
혼동 주의: 부등률은 곱하지 않고 나눈다. CT1은 네 뱅크의 합계를, CT2는 한 뱅크만의 전류를 본다.