모두CBT

25-1태양광발전소(집중형)를 2,000[kW] 용량으로 짓고자 한다.… | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

18

25-1

태양광발전소(집중형)를 2,000[kW] 용량으로 짓고자 한다. 일사강도는 0.75[kW/m2]이고, 반사율 80[%], 발전효율 20[%]를 적용할 때 수광면적은 몇 [m2]이어야 하는지 구하시오.

해설

16,666.67[m2]


[해설]

필요한 수광면적은 목표 출력을 단위면적당 출력(일사강도 × 반사율 × 발전효율)으로 나눈 값이다.

A = P ÷ (E × ρ × η)
A = 2,000 ÷ (0.75 × 0.8 × 0.2) = 2,000 ÷ 0.12
A = 16,666.67[m2]

1[m2]당 출력이 0.12[kW]에 불과하다. 그래서 태양광 발전소는 넓은 부지가 필요하다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2025년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 19문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기