축전지 용량이 100[Ah], 상시부하가 8[kW], 표준전압이 100[V]인 부동충전방식의 설비가 있다. 충전기의 2차 전류[A]를 축전지 종류별로 구하시오.

(1) 연축전지

(2) 알칼리 축전지

해설

(1) 90[A]

(2) 100[A]


[해설]

부동충전 방식의 충전기는 축전지 충전분과 상시부하 전류를 함께 공급하므로 2차 전류는 두 몫의 합이다.

정격방전율은 연축전지 10[h], 알칼리 축전지 5[h]이다.

I2 = 축전지 용량 / 정격방전율 + 상시부하 / 표준전압

연축전지: I2 = 100/10 + 8,000/100
= 10 + 80 = 90[A]

알칼리 축전지: I2 = 100/5 + 8,000/100
= 20 + 80 = 100[A]

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2025년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 19문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요전기산업기사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기