25-1축전지 용량이 100[Ah], 상시부하가 8[kW], 표준전압이… | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
15
25-1
축전지 용량이 100[Ah], 상시부하가 8[kW], 표준전압이 100[V]인 부동충전방식의 설비가 있다. 충전기의 2차 전류[A]를 축전지 종류별로 구하시오.
(1) 연축전지
(2) 알칼리 축전지
해설
(1) 90[A]
(2) 100[A]
[해설]
부동충전 방식의 충전기는 축전지 충전분과 상시부하 전류를 함께 공급하므로 2차 전류는 두 몫의 합이다.
정격방전율은 연축전지 10[h], 알칼리 축전지 5[h]이다.
I2 = 축전지 용량 / 정격방전율 + 상시부하 / 표준전압
연축전지: I2 = 100/10 + 8,000/100
= 10 + 80 = 90[A]
알칼리 축전지: I2 = 100/5 + 8,000/100
= 20 + 80 = 100[A]