25-1

피뢰기에 관한 다음 두 가지에 답하시오.

(1) 피뢰기가 갖추어야 할 조건 3가지

(2) 「한국전기설비규정」이 피뢰기를 시설하도록 정한 장소 3가지

해설

(1) ① 충격방전 개시전압이 낮을 것 ② 상용주파 방전 개시전압이 높을 것 ③ 제한전압이 낮고 방전내량이 클 것

(2) ① 발전소·변전소 또는 이에 준하는 장소의 가공전선 인입구 및 인출구 ② 고압 및 특고압 가공전선로로부터 공급을 받는 수용장소의 인입구 ③ 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳


[해설]

(1) 피뢰기는 뇌서지나 개폐서지가 올 때는 재빨리 방전해 기기를 지키고, 서지가 지나간 뒤에는 상용주파 전압에서 스스로 절연을 회복해야 한다. 이 상반된 요구가 그대로 구비조건이 된다.

· 충격방전 개시전압이 낮을 것 — 서지가 오면 늦지 않게 방전해야 뒤에 있는 기기가 보호된다.

· 상용주파 방전 개시전압이 높을 것 — 평상시 계통 전압에서는 방전하지 않아야 한다.

· 제한전압이 낮고 방전내량이 클 것 — 방전 중에 단자에 남는 전압이 낮아야 보호 효과가 있고, 큰 방전전류를 견뎌야 한 번 쓰고 못 쓰는 일이 없다.

이 밖에 속류 차단능력이 클 것, 내구성과 경제성이 있을 것도 조건으로 든다.

(2) 「한국전기설비규정」은 서지가 계통으로 들어오거나 특성이 급변하는 지점에 피뢰기를 두도록 정하고 있다. 위 세 곳 외에 특고압 가공전선로에 접속하는 배전용 변압기의 고압측 및 특고압측이 있어 모두 네 곳이며, 3가지를 묻는 문제이므로 이 가운데 셋을 쓰면 된다. 가공선과 지중선의 접속점이 포함되는 것은 서지 임피던스가 크게 달라지는 곳에서 진행파의 반사로 과전압이 생기기 때문이다.