모두CBT

25-23상 380[V], 60[Hz] 계통에 쓰는 40[kVA] 전력… | 2025년 전기산업기사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

17

25-2

3상 380[V], 60[Hz] 계통에 쓰는 40[kVA] 전력용 콘덴서가 있다. 결선 방식별로 필요한 정전용량을 [μF] 단위로 각각 구하시오.

(1) Δ결선일 때 C1C_1[μF]

(2) Y결선일 때 C2C_2[μF]

해설

(1) 244.93[μF]

(2) 734.79[μF]


[해설]

콘덴서 1상에 걸리는 전압을 EE 라 하면 3상 콘덴서 용량은

Q=3EIc=3EωCE=3×2πfCE2[VA]  C=Q6πfE2Q=3EI_c=3E\cdot\omega CE=3\times2\pi f C E^{2}\,[\mathrm{VA}]\ \Rightarrow\ C=\dfrac{Q}{6\pi f E^{2}}

(1) Δ결선 — 콘덴서에 선간전압이 그대로 걸리므로 E=V=380[V]E=V=380\,[\mathrm{V}]

C1=40×1036π×60×3802=244.93×106[F]=244.93[μF]C_1=\dfrac{40\times10^{3}}{6\pi\times60\times380^{2}}=244.93\times10^{-6}\,[\mathrm{F}]=\mathbf{244.93}\,[\mathrm{\mu F}]

(2) Y결선 — 콘덴서에 상전압이 걸리므로 E=V3=3803[V]E=\dfrac{V}{\sqrt{3}}=\dfrac{380}{\sqrt{3}}\,[\mathrm{V}]

C2=40×1036π×60×(3803)2=734.79×106[F]=734.79[μF]C_2=\dfrac{40\times10^{3}}{6\pi\times60\times\left(\dfrac{380}{\sqrt{3}}\right)^{2}}=734.79\times10^{-6}\,[\mathrm{F}]=\mathbf{734.79}\,[\mathrm{\mu F}]

전압이 1/31/\sqrt{3} 로 줄면 같은 용량을 내는 데 필요한 정전용량은 제곱에 반비례해 3배가 된다. 즉 C2=3C1C_2=3C_1 이므로, 같은 무효전력을 얻는 데는 Δ결선이 정전용량 면에서 유리하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.